【已废止】北京建筑消防设施维修保养规程 DB11/T 1620-2019
返 回
变小
变大
底 色

5.15 防火分隔设施

5.15.1 维修
    5.15.1.1 防火卷帘
    维修方法:
    a) 防火卷帘动作卡阻应调整帘片两端整齐度,避免帘片与导轨间的摩擦,帘片间做除锈、润滑处理;
    b) 防火卷帘不能准确中位停止、全闭或中位停止、全闭状态信号反馈不正确,应修复或更换限位器,调整或更换限位开关;
    c) 帘面脱轨可将卷帘置顶,帘片放入导轨,调整上下行程,使卷帘运行正常、限位准确;
    d) 帘面脱轴可将帘片与轴重新固定,然后将卷帘置顶,调整上下行程,使卷帘运行正常,限位准确;
    e) 防火卷帘控制箱线路板、接触器、变压器、继电器故障,卷门机电机故障应按照产品说明书要求修理故障设备或器件,更换损坏的设备或零配件。
    5.15.1.2 防火门
    维修方法:
    a) 防火门门体门框变形或损坏,应采取相应维修措施,损坏严重的,更换门框门体;
    b) 常闭防火门的闭门器或顺序器故障,无法使门体正常闭合;应按照闭门器或顺序器说明书要求,调整闭门器或顺序器,无法调整的,应更换闭门器或顺序器。
    5.15.1.3 防火门监控器
    维修方法:
    a) 主、备电源故障, 如电源进线端供电不正常,应重新压接电池连接线,或更换熔断的保险丝;
    b) 打印机故障,检查打印机是否缺纸,自动打印是否开启,使用手动打印测试打印机是否正常,否则更换打印机。
    5.15.1.4 门磁开关
    维修方法:
    a) 通信故障,如系统总线松动或接触不良,应重新紧固;
    b) 开关状态显示错误, 检查磁铁与门磁开关的安装位置是否错位,如安装正常则更换门磁开关。
    5.15.1.5 电动闭门器、电磁释放器
    维修方法:
    a) 防火门不能保持常开状态, 检查电磁释放器的供电情况、机械结构和机械性能,维修或更换故障设备、组件;
    b) 防火门不能远程释放,检查系统总线、控制模块、联动程序,维修或更换故障设备、组件,调整相应程序。
5.15.2 保养
    5.15.2.1 防火卷帘
    检查要求:
    a) 每季度检查防火卷帘金属表面是否有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、空洞等缺陷,表面防锈处理,涂层、镀层是否均匀,不得有斑驳、流淌现象;
    b) 每季度检查防火卷帘无机纤维复合帘面是否有撕裂、缺角、挖补、破洞、倾斜、跳线、断线、经纬纱密度明显不匀及色差等缺陷。夹板应平直,夹持应牢固,基布的经向应是帘面的受力方向;
    c) 每季度检查各零部件的组装拼接处是否有错位,焊接处是否牢固,外观是否平整;
    d) 每季度检查紧固件是否牢固,不应有松动现象;
    e) 每季度检查钢质防火卷帘帘板是否转动灵活、装配牢固,材料平直,修补孔洞及缝隙,润滑、清洁帘板表面;
    f) 每季度检查导轨的滑动面是否光滑、平直,帘面在导轨内运行应平稳顺畅,不应有碰撞、冲击现象。检查单帘面卷帘的两根导轨是否相互平行,双帘面不同帘面的导轨是否相互平行。检查防火防烟卷帘导轨内设置的防烟装置与帘面是否均匀紧密贴合并满足贴合长度的要求;
    g) 每季度检查座板与地面是否平行并接触应均匀,座板与帘板或帘面之间连接是否牢固,无机复合防火卷帘的座板是否保证帘面下降顺畅并应保障帘面具有适当垂悬度;
    h) 每季度检查门楣安装是否牢固,门楣内防烟装置与卷帘帘板或帘面表面是否均匀紧密贴合,贴合长度和非贴合缝隙是否满足要求;
    i) 每年检查卷门机安装是否牢固,手动拉链和手动速放装置的标识是否明显、在位、工作正常;
    j) 每年检查箱体外观状况;
    k) 每年检查温控释放装置的外观是否完好,安装位置是否符合设计要求;
    l) 每年检查防火卷帘封堵是否完好、严密;
    m) 每年检查卷帘控制器及手动按钮盒的安装是否牢固可靠,控制器的金属件接地点标识是否明显,接地是否正常,连接地线的螺钉不应作其他紧固用;检查卷帘门控制器及手动按钮盒内的接线端子不应松动、锈蚀;
    n) 每年检查防火卷帘电气线路敷设安装情况、线路老化情况。
    保养方法:
    a) 帘面清理,除锈、润滑、修补,保持平整清洁;
    b) 加固各紧固件;
    c) 清洁、润滑卷门机;
    d) 清洁温控释放装置;
    e) 清洁箱体表面,并做除锈、防锈处理;
    f) 修补或更换缺少、失效的防火封堵材料;
    g) 紧固连接松动的端子;更换有锈蚀痕迹的螺钉、端子垫片。去除有锈蚀的导线端、搪锡后重新连接。卷帘门控制器及手动按钮盒内清洁除尘;
    h) 易熔片(温感器)应有10%且不少于10只备用件。
    5.15.2.2 防火门
    检查要求:
    a) 每季度检查防火门门框、门扇及各配件表面是否平整、光洁,有无明显凹痕、机械损伤;
    b) 每季度检查常闭防火门闭门器、顺序器;
    c) 每季度检查常开防火门控制、信号反馈装置、现场手动控制装置;
    d) 每年检查防火插销;
    e) 每年检查门框与门扇、门扇与门扇缝隙处嵌装的防火密封件。
    保养方法:
    a) 防火门表面及各配件清洁、除锈、润滑;
    b) 清洁闭门器、顺序器及各类控制、信号反馈装置、手动控制装置,修复或更换损坏部件;
    c) 加固防火插销;
    d) 修复或更换防火密封件。
    5.15.2.3 防火窗
    检查要求:
    a) 每季度检查防火窗及各配件表面是否平整、光洁,有无明显凹痕、机械损伤;
    b) 每季度检查活动式防火窗启闭控制装置;
    c) 每年检查活动式防火窗温控释放装置。
    保养方法:
    a) 防火窗及各配件清洁、除锈、润滑;
    b) 清洁启闭控制装置、温控释放装置,修复或更换损坏部件;
    c) 易熔片(温感器)应有10%且不少于10只备用件。
    5.15.2.4 防火封堵
    检查要求:每年检查防火封堵是否完好严密。
    保养方法:修补或更换缺少、失效的防火封堵材料。
    5.15.2.5 防火门监控器
    检查要求:
    a) 每月检查防火门监控器外观及柜体内部;
    b) 每月检查防火门监控器各接线端子;
    c) 每月用万用表测量监控器总线回路最末端门磁开关、电动闭门器、释放器供电电压;
    d) 每月检查防火门监控器电池。
    保养方法:
    a) 用吸尘器,潮湿软布等清除柜体内外灰尘,用压缩空气、毛刷等清除柜体内线路板、接线端子处灰尘,空气潮湿场所可在柜体内放置干燥剂;
    b) 紧固连接松动的接线端子,更换锈蚀的螺钉、端子垫片等连接部件,去除锈蚀的导线端,搪锡后重新连接;
    c) 防火门监控器总线回路最末端门磁开关、电动闭门器、释放器供电电压值小于说明书规定值时应更换回路板或调整线路;
    d) 电池应按说明书要求保养。
    5.15.2.6 门磁开关
    检查要求:
    a) 每月检查门磁开关外观;
    b) 每月检查门磁开关各接线端子、部件、元器件。
    保养方法:
    a) 用专用清洁工具或软布及适当的清洁剂清洁门磁开关部件污染物;
    b) 紧固连接松动的接线端子,更换锈蚀的螺钉、端子垫片等部件,去除锈蚀的导线端,搪锡后重新连接,虚焊、漏焊的应补焊。
    5.15.2.7 电动闭门器、电磁释放器
    检查要求:
    a) 每月检查电动闭门器、电磁释放器外观;
    b) 每月检查电动闭门器、电磁释放器各接线端子、部件、元器件。
    保养方法:
    a) 用专用清洁工具或软布及适当的清洁剂清洁电动闭门器、电磁释放器部件污染物,添加润滑剂;
    b) 紧固连接松动的接线端子,更换锈蚀的螺钉、端子垫片等部件,去除锈蚀的导线端,搪锡后重新连接,虚焊、漏焊的应补焊。
5.15.3 报废
    5.15.3.1 防火门监控器、门磁开关使用年限不超过十二年,达到使用年限应报废;若继续使用应每年按GB 29364 的相关规定进行功能试验,检验合格方可使用。
    5.15.3.2 电动闭门器、电磁释放器使用寿命不超过2 万次,达到使用寿命应报废;若继续使用应每年按GB 29364 的相关规定连接防火门监控器进行功能试验,检验合格方可使用。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475