【已废止】北京建筑消防设施维修保养规程 DB11/T 1620-2019
返 回
变小
变大
底 色

5.11 防烟排烟系统

5.11.1 维修
    5.11.1.1 风机
    维修方法:
    a) 风机部件锈蚀或卡死,应除锈、润滑,修复或更换卡死、变形部件;
    b) 供电端子接触不良,应紧固供电端子,拆下锈蚀供电端子,除锈并重新压接;
    c) 配电箱或控制柜故障,应查找配电箱或控制柜故障点,修理或更换故障器件。
    5.11.1.2 风管
    维修方法:
    a) 风管变形或破损应修复、修补或更换;
    b) 风管间连接、风管与风机连接故障应修复或更换连接件;
    c) 风管支、吊杆架松动或损坏,应紧固、修复或更换。
    5.11.1.3 防火阀、排烟防火阀、送风口、排烟阀、排烟口
    维修方法:
    a) 阀体、叶片变形或锈蚀使阀动作不灵活、关闭不严密,应修复或更换变形、损坏的阀体、叶片;
    b) 执行机构锈蚀或损坏,应除锈、润滑,修复或更换损坏部分;
    c) 阀不动作,应调整或重新安装远距离控制机构的脱扣钢丝,清洁、修复或更换故障温感器。
5.11.2 保养
    5.11.2.1 风机
    检查要求:
    a) 每月检查安装螺栓有无锈蚀、松动,风机的安装基础和支吊架应牢固,风机驱动装置外露部分防护罩、进出风口防护网或其他安全设施、防雨设施应完好有效;
    b) 每月检查风机房,应符合设计要求;
    c) 每月检查传动机构,应无变形、损伤,叶轮不应与外壳接触;
    d) 每月检查电动机接线应无松动,外壳应无腐蚀;
    e) 每月检查电源供电情况,电压表、电源指示灯应正常;
    f) 每月检查轴承部分润滑油状态及液位,应符合设计要求;
    g) 每月检查传动皮带,应无松动,联轴器应牢固;
    h) 每月检查电动机运转及启停状态信号反馈功能,应正常;
    i) 每季度进行1次功能检测试验及供电线路检查;
    j) 每年对全部防烟、排烟系统进行1次联动试验和性能检测,其联动功能和性能参数应符合原设计要求;
    k) 机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力递增分布,余压值应满足前室、封闭避难层(间)与走到之间的压差应为25Pa-30Pa,楼梯间与走到之间的压差应为40Pa-50Pa,当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施。
    保养方法:
    a) 清除螺栓锈蚀部分,紧固松动的螺栓,加固风机安装基础和支吊架;
    b) 清除风机房周围可燃物;
    c) 紧固电动机接线端子,外壳除锈防腐;
    d) 清除轴承润滑部位脏污、泥沙、尘土,补充润滑油;
    e) 调整传动皮带松紧,加固联轴器。
    5.11.2.2 挡烟垂壁
    检查要求:
    a) 每月检查挡烟垂壁的驱动机构及手动操作按钮,应灵敏可靠;
    b) 每月进行挡烟垂壁手动启动、复位试验,应启闭灵活,下降高度应符合设计要求,到位后应停止,状态信号反馈应正常,反馈触点应无锈蚀;
    c) 每季度进行1次功能检测试验及供电线路检查。
    保养方法:
    a) 清洁、润滑挡烟垂壁的驱动机构、手动操作按钮;
    b) 反馈触点除锈清洁。
    5.11.2.3 排烟窗
    检查要求:
    a) 每月检查排烟窗应安装牢固、可靠,驱动装置、手动开启机构或按钮应灵敏可靠;
    b) 每月进行排烟窗手动启动、复位试验,应启闭灵活,状态信号反馈应正常,反馈触点应无锈蚀;
    c) 每季度进行1次功能检测试验及供电线路检查;
    d) 排烟窗的温控释放装置应有10%的备用件,且不少于10只。
    保养方法:
    a) 清洁、润滑排烟窗的驱动装置、手动开启机构或按钮;
    b) 反馈触点除锈清洁。
    5.11.2.4 防火阀、排烟防火阀
    检查要求:
    a) 每半年检查阀体、叶片、执行机构,应完整、清洁,温感器应完好;
    b) 每半年检查支吊架应完好、牢固;
    c) 每半年检查防火阀、排烟防火阀标识应清晰、完好;
    d) 每半年进行手动关闭、复位试验,动作应灵敏可靠、关闭严密;
    e) 每半年检查防火阀、排烟防火阀关闭后状态信号反馈应正常, 反馈触点应无锈蚀;
    f) 每半年进行自动和手动启动试验1次;
    g) 排烟防火阀的易熔片应有10%的备用件,且不少于10只。
    保养方法:
    a) 阀体、叶片、执行机构清洁、除锈、润滑,温感器清洁;
    b) 紧固、修复支吊架;
    c) 恢复防火阀、排烟防火阀标识;
    d) 反馈触点除锈清洁;
    e) 易熔片(温感器)应有10%且不少于10只备用件。
    5.11.2.5 送风口、排烟阀或排烟口
    检查要求:
    a) 每半年检查送风口、排烟口,应牢固、平整,无变形、损伤,周围无遮挡物;
    b) 每半年检查风管与排烟口连接部位法兰,应无损伤;
    c) 每半年检查阀体、叶片、执行机构,应完整、清洁;
    d) 每半年检查旋转机构,应灵活可靠;
    e) 每半年检查制动机构、限位器,应符合设计要求;
    f) 每半年进行手动开启、复位试验,动作应灵敏可靠;
    g) 每半年检查阀门开启后状态信号反馈应正常, 反馈触点应无锈蚀;
    h) 每半年检查手动驱动装置,应安装牢固,零配件完好;
    i) 每半年进行自动和手动启动1次;
    j) 送风口、排烟口、补风口的风速应满足规范要求。
    保养方法:
    a) 清除送风口、排烟口周围的障碍物和可燃物;
    b) 修复连接部位损伤,紧固螺栓;
    c) 阀体、叶片、执行机构清洁、除锈、修复;
    d) 机械传送机构每年加适量润滑剂;
    e) 反馈触点除锈清洁;
    f) 修复或更换损坏的设备或零配件,清洁、润滑手动驱动装置,调整远距离控制机构的脱扣钢丝连接,使钢丝不松弛、不脱落。
    5.11.2.6 风管
    检查要求:
    a) 每年检查风管应完好;
    b) 每年检查风管吊、支架应牢固;
    c) 每年检查无机玻璃风管质量,检查面积不少于风管面积的30%,风管表面应光洁、无明显泛霜、结露和分层现象。
    保养方法:
    a) 修复变形风管,修补或更换破损风管;
    b) 清除风管内异物;
    c) 加固风管吊、支架。
    5.11.2.7 风机控制柜
    检查要求:
    a) 每月检查控制柜,应设置在易于操作、检查、维修的位置,无变形、损伤、腐蚀;
    b) 每月检查线路图及操作说明,应齐全;
    c) 每月检查电压、电流表指针,应在规定范围内;
    d) 每月检查开关,应无变形、损伤,标识应清晰,工作应正常;
    e) 每月检查继电器,应无脱落、松动,接点无烧损,转换开关功能应正常。
    保养方法:每半年对风机控制柜内外进行1次清洁,先用压缩空气进行吹污、吹尘,然后用洁净的干布擦拭。
    5.11.2.8 供电线路
    检查要求:
    a) 每月检查供电线路,应无老化;
    b) 每月检查双回路自动切换电源装置,切换功能应正常。
    保养方法:更换供电线路老化部分。
5.11.3 报废
    风机的使用年限不超过十二年,达到使用年限应报废;未达到使用年限但出现严重锈蚀、机械变形等情况,无法正常工作且无法维修时应报废。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475