牛羊屠宰与分割车间设计规范 GB51225-2017
返 回
变小
变大
底 色

10.2 供暖

10.2.1 在严寒和寒冷地区,屠宰间、包装材料间等冬季室内计算温度宜取14℃~16℃。待宰间冬季室内计算温度宜取8℃~12℃。
10.2.2 值班供暖的房间室内计算温度宜取5℃。
条文说明
10.2.1 本条规定了屠宰车间主要房间室内供暖计算温度。
10.2.2 冬季若不供暖有可能导致设备和设施损坏的房间,应设置值班供暖。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475