文物建筑消防设施设置规范 DB11/791-2011
10.1 灭火器的选择
10.1.1 文物建筑选配灭火器应分析灭火剂的化学性质,选择与受保护文物建筑及文物相适应的灭火器。文物建筑火灾主要类型为A类火灾,宜配置水基型灭火器。
10.1.2 在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器。
10.1.3 在同一灭火器配置场所,宜选用相同类型和操作方法的灭火器。当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时,应选用通用灭火器。
目录
上节
下节
- 上一节:10 灭火器设置
- 下一节:10.2 灭火器的配置