文物建筑消防设施设置规范 DB11/791-2011
8.1 火灾自动报警系统设置要求
8.1.1 消防安全保护等级二级及以上的文物建筑室内应设置火灾自动报警系统。
8.1.2 除8.1.1规定外的其他文物建筑室内宜设置火灾自动报警系统。
8.1.3 火灾自动报警系统设置要求除符合本标准规定外,还应符合GB 50116、GB 50166的相关要求。
目录
上节
下节
- 上一节:8 火灾自动报警系统
- 下一节:8.2 系统设计