特种气体系统工程技术标准 GB50646-2020
12.2.1.3 雨淋灭火系统应能提供最小每平方英尺每分钟0.30gal【12L/(min·m²)】的强度,至少能持续2h,可覆盖容器表面区域应包括硅烷气瓶,大宗硅烷存储气瓶。喷水将直接喷向容器壁降温。
3 为了防止在扑灭硅烷火灾时产生次生灾害,本款规定只有在切断硅烷供应系统的时候,才能启动雨淋系统。
4 当室外硅烷站有屋顶等防雨措施时,规定采用自动喷水灭火系统保护建筑物结构,喷水强度和保护面积是我国电子工厂多年运行经验的总结。美国国家标准学会标准《硅烷和硅烷混合物的储存和操作》ANSI/CGA G13-2015第12.2.2条构造保护也做了规定。该条的内容摘录如下:
12.2.2 当室外硅烷站设置 屋 顶 或 天棚来保护硅烷站不受天气的影响,应设置自动喷水灭火系统来保护,这个系统应设计为不低于《自动喷水灭火系统安装标准》NFPA 13-2016中要求的严重危险等级2级和保护面积最小2500ft²(232m²),当站房面积小于此数据时,以小的数据为准。
9.2.8 当工程上根据工艺等诸多因素考虑设置室内硅烷间时,自动喷水灭火系统可以稳定地发挥消防作用。美国国家标准学会标准《硅烷和硅烷混合物的储存和操作》ANSI/CGA G13-2015第12.3.2条区域喷水系统也做了规定。该条的内容摘录如下:
12.3.2 存储硅烷的房间和区域以及硅烷的使用应设置自动喷水系统保护。根据硅烷气体的特性,硅烷存储、分配房间里面设计喷水强度为不应低于《自动喷水灭火系统安装标准》NFPA13-2016严重危险等级1级,保护面积为2500ft²(232m²),当实际站房面积小于保护面积时,以小的数据为准。
9.2 消防
9.2.1特种气体站、特种气体间室内外消防的设计应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974 和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50081的有关规定。
9.2.2 特种气体站、特种气体间应配置手提灭火器,配置应满足现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定。
9.2.3 特种气体站、特种气体间应设置自动喷水灭火系统,喷水强度不应小于 8L/(min·m²),保护面积不应小于160m²,当实际站房面积小于160m²时,可按实际面积计算。
9.2.4 特种气体柜带有自动喷水冷却装置时,在厂房内设置的自动喷水灭火系统应为该系统预留管道和信号阀。
9.2.5 特种气体站、特种气体间内存储的特种气体与水可能发生剧烈反应时,该特种气体间不得采用水消防系统。
9.2.6 硅烷站的消防系统应符合下列规定:
1 发生硅烷火灾时,应紧急切断硅烷气源,在未切断气源的情况下,严禁扑灭硅烷火焰;
2 发生硅烷火灾时,应使用水对钢瓶、储罐等进行冷却;
2 发生硅烷火灾时,应使用水对钢瓶、储罐等进行冷却;
3 不应使用卤代烷类及二氧化碳灭火器;
4 硅烷站应设置室外消火栓,室外消火栓应设置在距大宗钢瓶46m之内。
4 硅烷站应设置室外消火栓,室外消火栓应设置在距大宗钢瓶46m之内。
9.2.7 硅烷站的自动喷水系统应符合下列规定:
1 硅烷的输送系统应设置雨淋系统,雨淋系统可采用手动启动方式,也可采用自动启动方式,启动装置的位置应远离存储硅烷的设备;
2 雨淋系统设计的喷水强度不应小于12L/(min·m²),火灾延续时间不应小于 2h;雨淋系统保护部位应包括硅烷钢瓶瓶身、大宗硅烷储罐本体;
3 切断硅烷供应系统的同时,启动雨淋系统;
4 当硅烷站设有屋顶等防雨措施时,建筑物本身可采用自动喷水灭火系统进行保护。设计喷水强度不应小于16L/(min·m²),保护面积不应小于260m²,当实际站房面积小于260m²时,可按实际面积计算;
5 闭式喷淋系统、雨淋系统应独立设置报警阀。
9.2.8 存储、分配和使用硅烷的房间应设置自动喷水灭火系统。
设计喷水强度不应小于12L/(min·m²),保护面积不应小于260m²,当实际房间面积小于260m²时,可按实际面积计算。
条文说明
9.2.3 特种气体站房、特种气体间内设置的自动喷水系统可以在火灾发生时,对房间内的设施进行消防及冷却,避免由于特种气体泄漏或爆炸产生更大的损失。根据现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50081 的相关条款将特种气体站房定义为中危险Ⅱ级,以此为依据,本条规定了喷水强度和保护面积。如果所参与的项目有国外保险商参与,或是气体公司有特殊要求,可以按照较严格的规范执行。
9.2.5 本条为强制性条文,必须严格执行。部分种类的特种气体与水接触会发生剧烈的化学反应,如产生有毒有害物质、释放不可控制的热量、发生或加剧燃烧反应等严重后果,比如CIF3、WF6等。存储和供应这些气体的特种气体间不得采用水消防系统,通常采用气体消防、干粉灭火器等消防形式。具体采用的消防方法需要与气体公司确认气体性质后决定。
9.2.6 本条对硅烷站的消防系统做了规定。
1 本款为强制性条款,必须严格执行。硅烷发生火灾时,及时切断硅烷气源非常关键。如果在没有切断气源时就扑灭了火焰,有可能泄漏的硅烷大量聚集后发生轰燃或爆炸,造成更大的损失。
2 发生火灾时,应有水喷淋等措施来冷却钢瓶及相关设备,避免因过热发生爆炸,从而造成更大损失。
3 卤代烷类的灭火剂与硅烷会发生化学反应因此不能使用。对于已经发生的硅烷火灾,二氧化碳可能会使火暂时灭掉,因此不能使用。
4 室 外 消 火栓距离硅烷钢瓶如果太远就起不到作用。美国国家标准学会标准《硅烷和硅烷混合物的储存和操作》ANSI/CGAG-13-2015第12.2.3条也做了规定,该条内容摘录如下:
12.2.3 消火栓应设置在离硅烷容器不超过 150ft(46m) 的地方。
9.2.7 本条对硅烷站的自动喷水系统做了规定。
1 硅烷站的雨淋冷却系统是为了冷却硅烷钢瓶、储罐等设备用的,发生火灾时,应有喷水等措施来冷却钢瓶及相关设备,避免因过热发生爆炸,从而造成更大损失。雨淋阀等启动装置应远离危险源,保证发生火灾时,能够及时开启消防冷却系统。美国国家标准学会标准(硅烷和硅烷混合物的储存和操作》ANSI/CGA G13-2015第12.2.1.1条也做了规定,该条的内容摘录如下:
12.2.1.1 手动启动雨淋系统的装置距离硅烷存储装置要保持一定的安全距离。同时也可以采用自动启动雨淋系统的方式。
2 雨淋系统喷水强度和持续时间是为了保证消防和硅烷容器的降温效果,喷水强度与喷水时间符合国家现行标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50081 的相关条款。美国国家标准学会标准(硅烷和硅烷混合物的储存和操作》ANSI/CGAG-13-2015第12.2.1.3条喷水强度也做了规定,该条的内容摘录如下:1 本款为强制性条款,必须严格执行。- 上一节:9.1 给水排水
- 下一节:9.3 采暖通风与空气调节