【已废止】烟花爆竹工程设计安全规范 GB50161-2009
返 回
变小
变大
底 色

8.6 危险品总仓库区危险品仓库的建筑结构

8.6.1 危险品仓库应根据当地气候和存放物品的要求,采取防潮、隔热、通风、防小动物等措施。
8.6.2 危险品仓库宜采用现浇钢筋混凝土框架结构,也可采用钢筋混凝土柱、梁承重结构或砌体承重结构。屋盖宜采用现浇钢筋混凝土屋盖,也可采用轻质泄压或轻质易碎屋盖。1.3级仓库屋盖当采用现浇钢筋混凝土屋盖时,宜多设置门和高窗或采用轻型围护结构等。
8.6.3 危险品仓库安全出口的设置应符合下列规定:
    1 当仓库(或储存隔间)的建筑面积大于100㎡(或长度大于18m)时,安全出口不应少于2个。
    2 当仓库(或储存隔间)的建筑面积小于100㎡,且长度小于18m时,可设1个安全出口。
    3 仓库内任一点至安全出口的距离不应大于15m。
8.6.4 危险品仓库门的设计应符合下列规定:
    1 仓库的门应向外平开,门洞的宽度不宜小于1.5m,不得设门槛。
    2 当仓库设计门斗时,应采用外门斗,且内、外两层门均应向外开启。
    3 总仓库的门宜为双层,内层门为通风用门,通风用门应有防小动物进入的措施。外层门为防火门,两层门均应向外开启。
8.6.5 危险品总仓库的窗宜设可开启的高窗,并应配置铁栅和金属网。在勒脚处宜设置可开关的活动百叶窗或带活动防护板的固定百叶窗。窗应有防小动物进入的措施。
8.6.6 危险品仓库的地面应符合本规范第8.5.5条的规定。当危险品已装箱并不在库内开箱时,可采用一般地面。
条文说明
8.6.1 本条为危险品仓库总的原则规定,考虑当地气候条件以及防小动物的措施。
8.6.2 本条规定危险品仓库宜采用现浇钢筋混凝土框架结构。
    也可采用砌体承重,即仓库允许墙倒屋塌,因为室内无人,但里面的所有产品可能爆炸、烧毁或无法继续使用。屋盖宜采用钢筋混凝土结构,在某种程度上它比轻质易碎、轻质泄压屋盖有利。采用轻质易碎、轻质泄压结构,虽然不致造成更严重的后果且易于清理;但有可能产生次生灾害较大。
    当1.3级仓库屋盖采用现浇钢筋混凝土屋盖时,也须满足门窗泄压面积(㎡)F≥3P(户为存药量,单位为t)的要求。一般情况下,仓库开设的门窗面积均比要求的泄压面积多。当门窗面积不能满足泄压的要求时,可在现浇钢筋混凝土屋盖上开设泄压孔洞,以满足泄压面积的要求。
8.6.3 危险品仓库(或储存隔间)安全出口数目不应少于2个,以便于快速疏散和互为备用。当仓库小时,设2个出口将使仓库堆放面积减少,为此,规定在仓库面积小于100㎡且长度小于18m时,可设1个。原规范“当仓库面积小于150㎡,且长度小于18m时,可设1个”中面积小于150㎡改为面积小于100㎡。主要为了与现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016中的要求(面积小于100㎡时,可设置1个)相协调。考虑到3个柱距内至少设1个门,故从库内最远点到安全出口的距离不应大于15m,该距离大了,不安全;小了,仓库设计将增加不少门,仓库的利用面积太小。
8.6.4 危险品仓库的内、外门向外开且不设门槛,易于疏散,门宽不小于1.5m既方便运输也利于疏散。
    长期储存危险品的仓库为双层门,要定期开门通风,内层门为通风门,可不打开,有利于防盗、防小动物。
8.6.5 危险品仓库的窗既要采光,又要通风,且能防盗、防小动物。故而宜配置铁栅、金属网,在勒脚处设能符合防护要求的进风小窗。
8.6.6 危险品仓库的地面应和相应生产间的要求一样,主要考虑有撒药的可能性。如果都以成品包装箱存放并不在库内开箱作业时,没有撒药的可能,则可采用一般地面。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475