传染病医院建筑施工及验收规范 GB50686-2011
9.3 施工要求
9.3.1 穿污染区和半污染区墙和楼板的消防管道应做套管,套管与墙和楼板之间、套管与管道之间应使用不燃的密封材料进行密封。
9.3.2 防火门、防火窗与墙壁间的安装缝隙应使用不燃的密封材料进行密封。
9.3.3 应急照明灯具与疏散标志宜为嵌入式,周边安装缝隙应使用不燃的密封材料进行密封。
9.3.4 负压隔离病房内不应安装各类灭火用喷头。
9.3.5 非负压隔离病房区消防管道应避开负压隔离病房区,不能避开时,应采取防护措施。非负压隔离病房区消防管道的阀门不应设置在负压隔离病房区。
9.3.1 为防止病源微生物通过管道与套管之间以及套管与墙壁、楼板之间的缝隙扩散、蔓延,特别强调安装时缝隙的密封处理。
9.3.2 为防止病源微生物在安装缝隙内孳生,特别强调防火门、防火窗与墙壁间安装缝隙的密封处理。
9.3.3 采用嵌入式产品以及对安装缝隙进行密封处理是考虑安装壁面比较平整,易于清洁操作,并防止病源微生物在安装缝隙内孽生。
9.3.4 负压隔离病房内通常病人的病情较重,一旦喷淋系统的喷洒头或气体灭火系统的喷头误喷,会对病人造成严重伤害。考虑到病房24h有护士值班,病房内设有火灾探测器,火灾的风险较小,故作出本条规定。同时应加强消防管理,做好火灾预防工作,采用其他有效的灭火措施,如消火栓、移动灭火设备等,防患于未然。
9.3.5 消防管道的泄漏会造成围护结构的破坏,从而造成病源微生物的扩散,所以非负压隔离病房区消防管道应避开负压隔离病房区。当非负压隔离病房区消防管道穿越负压隔离病房区时,穿越的消防管道应尽可能不产生管道接头,产生的接头应强化密封,不应渗漏。非负压隔离病房区消防管道的阀门不设置在负压隔离病房区,是为了防止维护人员进入负压隔离病房区,降低病源微生物扩散的风险。
- 上一节:9.2 材料和设备要求
- 下一节:9.4 分项工程验收