传染病医院建筑施工及验收规范 GB50686-2011
返 回
变小
变大
底 色

8.2 材料和设备要求

8.2.1 负压吸引和废气排放输送管可采用镀锌钢管或非金属管,其他气体可选用纯铜管或不锈钢管。
8.2.2 吸引装置应有自封条件,瓶里液体吸满时应能自动切断气源。
8.2.3 麻醉废气排放系统、负压吸引系统应安装性能符合设计要求的过滤除菌器。
8.2.4 传染病医院中心供氧气源应设中断供氧的报警装置,空气压缩机、负压吸引泵的备用机组应能自动切换。

8.2.5 传染病医院建设的压缩空气站宜采用无油空气压缩机,并应设置除菌设备。
条文说明
8.2.1 负压吸引和废气排放管道不会对病人产生危害,所以采用造价低的管道。氧气等管道与病人之间接触,因此管材质量要求高。
8.2.2 本条规定是为了防止吸引液体阻塞管道。
8.2.3 传染病医院的排放废气中病源微生物多,设置高性能过滤除菌器尽可能地将病源微生物过滤掉,以防止病源微生物的传播。
8.2.4 氧气多用于病人吸氧,氧气中断供应会对病人治疗产生很大的影响,应设置事故报警,并设置在有人值班的地方。空气压缩机和负压吸引泵的运行时间长,并且不能中断,因此备用机组应能自动切换。
8.2.5 压缩空气一般用于医用设备的动力,为了防止空气中夹杂油对医用设备的影响,压缩空气站多采用无油压缩机。除菌设备是为了防止空气中的有害细菌进入医疗用房。