传染病医院建筑施工及验收规范 GB50686-2011
7.3 施工要求
7.3.1 电加热器的金属外壳应接地,并应保证电气连通性。
7.3.2 有抗静电要求的管道、金属壁板、防静电地板应接地,并应保证电气连通性。当可能出现腐蚀时应采取防电化腐蚀的措施。
7.3.3 污染区和半污染区电气管线应暗敷,设施内电气管线的管口,应采取可靠的密封措施。
7.3.4 采用双路供电的线路应各自独立敷设。
7.3.5 IT接地系统中包括中性导体在内的任何带电部分严禁直接接地。IT接地系统的电源对地应保持良好的绝缘状态。
7.3.6 屋顶通风空调设备和管道应采取可靠的接地措施。
7.3.7 负压隔离病房应符合下列规定:
1 对病房的医、患通道,污染区与半污染区、半污染区与清洁区的过渡房间应进行出入控制,并应具有识别出入人员的功能。识别及相关的开启装置应易于操作。
2 病房内控制显示盘、开关盒宜采用嵌入式安装,与墙体之间的缝隙应进行密封处理,并应与建筑装饰协调一致。
3 配电箱应设在污染区外。
7.3.1 按照现行国家标准《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169中对电热设备的接地要求,需要对电加热的金属外壳做接地,并应保证具有良好的电气连通性,可以利用金属构件、普通钢筋混凝土构件的钢筋、穿线的钢管等作接地线,应保证全长为完好的电气通路,不允许利用管道保温层的金属外皮或金属网灯等作接地线。
7.3.2 本条是对静电防护的接地要求。由于洁净环境中空气的尘埃数量远远小于一般环境,在此环境中的各种金属管道、地面均应采取防静电措施,具体要求可参考《洁净厂房设计规范》GB 50073中有关条款。例如空调系统送风口和风管、各种管道均应有接地措施,接地连接之间的距离不应大于30m。当采用普通法兰或螺栓连接且中间存在有非导体隔离时,应采取跨接的接地措施。配管中若部分使用绝缘性材质时,应在其配管表面安装金属网并接地。电气系统使用的导电软管,应在软管上安装与其紧密结合的接触面不小于20cm²的金属导体,用接地线与其可靠接地。
7.3.3 要求暗敷是为了消毒要求,可靠密封措施是为了防止病源微生物的扩散。
7.3.4 双路供电设备均为重要负荷,因此要求两路供电单独敷设,避免一路供电出现问题或检修时影响另外一路。
7.3.5 此条出自行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第12.2.6条。由于民用建筑目前采取的接地系统多为TN-S,因此需要将TN-S形式转换为IT接地系统,设置隔离变压器的目的是为了将原来的接地系统(如TN-S、TT)通过隔离变压器变换为中性点不接地或通过阻抗接地的IT接地系统,IT接地系统允许在发生第一次接地故障时系统短时间持续运行,例如维持病人生命的呼吸机等设备可以在故障发生时仍然维持供电,保证生命安全。
7.3.6 屋顶的通风空调设备高出屋面,特别是高空排放的排风管,为避免雷击均应做接地。
7.3.7 对本条各款说明如下:
1 不同区域之间进行出入控制是为了防止不相关人员误进入污染区或半污染区。
2 是为了便于消毒和保持房间的压力梯度。
3 配电箱置于污染区外是为了方便维修。
- 上一节:7.2 材料和设备要求
- 下一节:7.4 分项工程验收