传染病医院建筑施工及验收规范 GB50686-2011
返 回
变小
变大
底 色

6.4 分项工程验收

6. 4.1 污染区和半污染区送排风管道上的密闭阀应符合设计要求。
    检验方法:检查产品资料、现场位置和目测观察。
    检验数量:全部污染区和半污染区送排风管道上的密闭阀。
6.4.2 污染区和半污染区空调机组应符合本规范第6.2.3条的要求。
    检验方法:检查产品资料、目测观察。
    检验数量:全部污染区和半污染区空调机组。
6.4.3 负压隔离病房排风机、送风机连锁,应符合本规范第6.3.9条的规定。
    检验方法:检查产品资料、目测观察和现场试验。
    检验数量:全部负压隔离病房排风机、送风机。
6. 4.4 负压隔离病房排风高效过滤器,应符合本规范第6.2.5、6.3.9条的规定。
    检验方法:检查产品资料,目测观察和现场试验。
    检验数量:全部负压隔离病房排风高效过滤器。
条文说明
6.4.1 房间消毒时,密闭阀是为了消毒房间与其他房间隔离而设置的,其安装位置、严密性对消毒效果有直接的影响。产品资料内容包括产品说明书、检验报告、合格证等。
6.4.2 不仅要检查产品说明书、检验报告、合格证等产品资料,还要进行产品的观感质量和安装质量检查。
6. 4.3 应首先检查送风机和排风机的说明书、检验报告、合格证等产品资料。再检查风机和相关电气的安装是否符合要求,最后进行风机的开、关机试验。开、关机试验过程中,整个污染区和半污染区的房间不能出现反向气流。
6.4.4 产品资料包括排风高效过滤器的说明书、检验报告、合格证等资料。系统正常运行条件下,进行现场检漏或安装前预先检漏。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475