传染病医院建筑施工及验收规范 GB50686-2011
5.1 一般规定
5.1.1 给水管道应采用与管材相适应的管件。生活给水系统所采用的管道材料应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的有关规定。
5.1.2 室内给水管道应进行水压试验。排水管道应进行通球试验。阀门安装前,应作强度试验和严密性试验。试验方法应符合设计要求,当设计无要求时,应按现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定执行。
5.1.2 室内给水管道应进行水压试验。排水管道应进行通球试验。阀门安装前,应作强度试验和严密性试验。试验方法应符合设计要求,当设计无要求时,应按现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定执行。
条文说明
5.1.1 医院可根据其使用要求和自身经济情况选择具体给水管道材料,所选择的给水管道及管件材质力求合理、统一。生活给水管道系统不宜采用镀锌钢管,可选用给水塑料管、铜管、不锈钢管。管材、管件内表面应进行相关处理,使其达到能供给饮用水标准。
5.1.2 现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242中对给水管道的水压试验、排水管道的通球试验、阀门安装前的强度试验和严密性试验的方法都作了严格的规定,如:各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa;排水主立管及水平干管管道作通球试验的球径不小于排水管道管径的2/3,通球率达到100%等。
5.1.2 现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242中对给水管道的水压试验、排水管道的通球试验、阀门安装前的强度试验和严密性试验的方法都作了严格的规定,如:各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa;排水主立管及水平干管管道作通球试验的球径不小于排水管道管径的2/3,通球率达到100%等。