钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020
返 回
变小
变大
底 色

12.4 固定支架安装

Ⅰ 主控项目
12.4.1 固定支架数量、间距应满足设计要求,紧固件固定应牢固、可靠,与支承结构应密贴。
    检查数量:按固定支架数抽查5%,且不得少于20处。
    检验方法:观察或用小锤敲击检查。
12.4.2 固定支架安装允许偏差应符合表12.4.2的规定。
    检查数量:固定支架数抽查5%,且不得少于20处。
    检验方法:观察检查及拉线、尺量。
表12.4.2 固定支架安装允许偏差
表12.4.2 固定支架安装允许偏差
表12.4.2 固定支架安装允许偏差
 
 
 
Ⅱ 一般项目
12.4.3 固定支架安装后应无松动、破损、变形,表面无杂物。
    检查数量:按固定支架数抽查5%,且不得少于20处。
    检验方法:观察检查。
条文说明
    压型金属板系统是通过固定支架、紧固件将单张的压型金属板与支撑构件连接,来承受外部荷载,固定支架的安装质量起着重要作用。近年来,压型金属板在使用过程中,出现了局部坍塌、风揭、局部撕裂等破坏,主要原因是连接或咬合的薄弱引起的,因此本节对固定支架的安装质量单独提出了要求。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475