钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020
返 回
变小
变大
底 色

11.2 支座和地脚螺栓(锚栓)安装

Ⅰ 主控项目
11.2.1 钢网架、网壳结构及支座定位轴线和标高的允许偏差应符合表11.2.1的规定,支座锚栓的规格及紧固应满足设计要求。
    检查数量:按支座数抽查10%,且不应少于3处。
    检验方法:用经纬仪和钢尺实测。
表11.2.1 定位轴线、基础上支座的定位轴线和标高的允许偏差(mm)
表11.2.1 定位轴线、基础上支座的定位轴线和标高的允许偏差(mm)
11.2.2 支座支承垫块的种类、规格、摆放位置和朝向,应满足设计要求并符合国家现行标准的规定。橡胶垫块与刚性垫块之间或不同类型刚性垫块之间不得互换使用。
    检查数量:按支座数抽查10%,且不应少于4处。
    检验方法:观察和用钢尺实测。
Ⅱ 一般项目
11.2.3 支承面顶板的位置、顶面标高、顶面水平度以及支座锚栓位置的允许偏差应符合表11.2.3的规定。支座锚栓的紧固应满足设计要求。
表11.2.3 支承面顶板、支座锚栓位置的允许偏差(mm)
表11.2.3 支承面顶板、支座锚栓位置的允许偏差(mm)
    注:l为顶板长度。
    检查数量:按支座数抽查10%,且不应少于4处。
    检验方法:用经纬仪、水准仪、水平尺和钢尺实测。
11.2.4 地脚螺栓(锚栓)尺寸的偏差应符合本标准第10.2.6条的规定。支座锚栓螺纹应受到保护。
    检查数量:按基础数抽查10%,且不应少于3处。
    检验方法:用钢尺现场实测。
条文说明
Ⅰ 主控项目
11.2.2 在对网架结构进行分析时,其杆件内力和节点变形都是根据支座节点在一定约束条件下进行计算的。而支承垫块的种类、规格、摆放位置和朝向的改变,都会对网架支座节点的约束条件产生直接的影响。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475