钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020
检查数量:按构件数抽查10%,且不应少于3个。
检验方法:用拉线、钢尺现场实测或观察。
10.8.2 钢平台、钢梯、栏杆安装应符合现行国家标准《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分:钢直梯》GB 4053.1、《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分:钢斜梯》GB 4053.2和《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分:工业防护栏杆及钢平台》GB 4053.3的规定。钢平台、钢梯和防护栏杆安装的允许偏差应符合表10.8.2的规定。
检查数量:按钢平台总数抽查10%,栏杆、钢梯按总长度各抽查10%,但钢平台不应少于1个,栏杆不应少于5m,钢梯不应少于1跑。
检验方法:应符合表10.8.2的规定。
注:l为平台梁长度;H为平台支柱高度;h为平台梁高度;H′为直梯高度。
检查数量:按楼梯总数抽查10%,且不应少于3跑。
检验方法:钢尺。
10.8.4 栏杆直线度偏差不应大于5mm。
检查数量:栏杆按总长度抽查10%,且每侧不应少于5m。
检验方法:拉线、水准仪、水平尺、钢尺现场实测。
10.8.5 楼梯两侧栏杆间距与设计偏差不应大于10mm。
检查数量:栏杆按总长度各抽查10%,不应少于双侧5m。
检验方法:钢尺现场实测。
10.8 钢平台、钢梯安装
Ⅰ 主控项目
10.8.1 钢栏杆、平台、钢梯等构件尺寸偏差和变形,应满足设计要求并符合本标准的规定。运输、堆放和吊装等造成的钢构件变形及涂层脱落,应进行矫正和修补。表10.8.2 钢平台、钢梯和防护栏杆安装的允许偏差(mm)

Ⅱ 一般项目
10.8.3 相邻楼梯踏步的高度差不应大于5mm,且每级踏步高度与设计偏差不应大于3mm。10.8.3 控制楼梯的首个踏步和最后一个踏步与地面或平台的高度,是为后期装修创造条件。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:10.7 支撑、檩条、墙架、次结构安装
- 下一节:10.9 主体钢结构