钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020
返 回
变小
变大
底 色

9.3 仿真模拟预拼装

Ⅰ 主控项目
9.3.1 当采用计算机仿真模拟预拼装时,应采用正版软件,模拟构件或单元的外形尺寸应与实物几何尺寸相同。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:检查证书等证明文件。
Ⅱ 一般项目
9.3.2 仿真模拟预拼装的允许偏差应符合本标准表9.2.3的规定。
    检查数量:按预拼装单元全数检查。
    检验方法:计算机仿真模拟分析。