钢结构工程施工质量验收标准 GB50205-2020
返 回
变小
变大
底 色

8.4 端部铣平及顶紧接触面

Ⅰ 主控项目
8.4.1 端部铣平的允许偏差应符合表8.4.1的规定。
    检查数量:按铣平面数量抽查10%,且不应少于3个。
    检验方法:用钢尺、角尺、塞尺等检查。
表8.4.1 端部铣平的允许偏差(mm)
表8.4.1 端部铣平的允许偏差(mm)

Ⅱ 一般项目
8.4.2 设计要求顶紧的接触面应有75%以上的面积密贴,且边缘最大间隙不应大于0.8mm。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:用0.3mm的塞尺检查,其塞入面积应小于25%,边缘最大间隙不应大于0.8mm。
8.4.3 外露铣平面和顶紧接触面应有防锈保护。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:观察检查。