水力控制阀 CJ/T219-2017
返 回
变小
变大
底 色

7 试验方法

7.1 材料
    由材料制造方提供的材料质量证明,必要时抽样复验,应符合第5章的规定。
7.2 水力损失
    7.2.1 水力损失试验系统可参照附录B中B.1的规定进行试验。
    7.2.2 被测阀进口施加最大允许工作压力范围内某一压力,被测阀配管上针阀关闭、球阀开启,主阀处于全开状态,调节被测阀后闸阀,确保流经被测阀的介质流速2m/s时,记录并计算被测阀前后端压力差值,并应符合6.1的规定。
7.3 涂装与外观
    应符合以下要求:
        a) 涂层厚度可采用数字式覆层测厚仪检验,应符合6.2.3和GB/T 4956的规定;
        b) 当采用环氧树脂粉末静电喷涂时,涂层附着力应按GB/T 5210检验;采用油漆喷涂时,涂层附着力应按GB/T 9286检验;
        c) 涂层硬度用硬度计检验,应符合GB/T 6739的规定,不得低于HB级;
        d) 涂层针孔用电火花检测仪检验,耐电压应不小于1.5kV,不被击穿,无针孔和超薄漏电现象;
        e) 抗冲击用漆膜冲击器检验,应符合GB/T 1732的规定,冲击后漆膜应无裂纹、皱纹及剥落现象;
7.4 尺寸
    尺寸检验可采用精度符合极限偏差要求的通用量具或超声波测厚仪,应符合6.3的规定。
7.5 壳体强度
    壳体强度试验应符合6.4的规定。
7.6 密封性能
    密封试验应符合GB/T 13927中截止阀与隔膜阀类试验方法规定。主阀控制腔试压过程中应与试验介质相通,即控制腔压力与主阀进口压力、试验压力应相等,从主阀出口检测泄漏。密封试验应符合6.5的规定。
7.7 动作性能
    7.7.1 遥控浮球阀动作性能
        7.7.1.1 遥控浮球阀动作性能试验系统可参照附录B中B.2的规定进行试验。
        7.7.1.2 进口施加最小工作压差0.05MPa,浮球应迅速抬起,关闭导管回路,主阀应能关闭,记录关闭时间,关闭时间应符合6.6.1.2的规定;浮球落下,主阀应能开启。
        7.7.1.3 进口施加实际工作压力或公称压力,浮球应迅速抬起,关闭导管回路,主阀应能关闭,记录关闭时间,关闭时间应符合6.6.1.2的规定;浮球落下,主阀应能开启。
    7.7.2 分体先导式减压稳压阀性能
        分体先导式减压稳压阀动作性能试验应符合CJ/T 256的规定,弹簧压力级应符合6.6.2.2的规定。
    7.7.3 流量控制阀动作性能
        7.7.3.1 流量控制阀动作性能试验系统可参照附录B中B.3的规定进行试验。
        7.7.3.2 通过调节流量控制阀导阀螺栓,流量变化应符合6.6.3.1、6.6.3.2的规定。
        7.7.3.3 将进口压力调整至0.3倍的公称压力,当管道内流量稳定时,记录流量计的显示值Q1;将进口压力升至0.7倍的公称压力,当管道内流量稳定时,记录流量计显示值Q2;流量变化偏差值△Q=Q2-Q1应符合6.6.3.3的规定。
    7.7.4 泄压/持压阀动作性能
        7.7.4.1 泄压/持压阀动作性能试验系统可参照附录图B中B.4的规定进行试验。
        7.7.4.2 被测泄压阀前端压力通过调节旁通泄压阀设定。
        7.7.4.3 顺时针调整泄压先导阀的螺栓,整定压力应升高,反之应下降;整定压力可调范围应符合6.6.4的规定。
        7.7.4.4 将被测阀调到设定某一整定压力Ps,然后不超过0.01MPa/s的速度缓慢降低进口压力,使被测阀门关闭,记录关闭压力值Pb,应符合表7的规定。
        7.7.4.5 将被测阀调到设定某一整定压力Ps,以不超过0.01MPa/s的速度缓慢加压,升高被测阀进口压力,使主阀开启,达到最大允许流量,记录被测阀前端压力值,即排放压力Pd,应符合表7的规定。
    7.7.5 电动控制阀动作性能
        7.7.5.1 电动控制阀动作性能试验系统可参照附录B中B.5的规定进行试验。
        7.7.5.2 被测阀进口施加最大允许工作压力范围内某一压力,被测阀处于开启大流量状态,关闭电磁阀,记录从电磁阀关闭到被测阀门关闭的时间,应符合表4的规定。
    7.7.6 压差控制阀的动作性能
        7.7.6.1 压差控制阀的动作性能试验系统可参照附录B中B.6的规定进行试验。
        7.7.6.2 调节压差控制阀前后端闸阀,确保通过被测阀的介质流速控制在0.5m/s~2m/s范围内。
        7.7.6.3 顺时针调节先导阀,压缩弹簧,使供水、回水管路压差增加;反之,压差降低。压差控制阀可调压差范围应符合表8的规定。
        7.7.6.4 调节先导阀,使供水、回水管路压差在某一个设定值△Ps;改变供水管路的压力,记录供水、回水之间的压差值△P's;计算可调压差偏差值(△P's-△Ps)≤±5%·△Ps,并应符合表8的规定。
7.8 卫生
    按GB/T 17219的规定进行检验,应符合6.7的规定。
7.9 启闭循环次数
    7.9.1 启闭循环次数试验系统可参照附录B中B.5的规定进行试验。
    7.9.2 被测阀进口施加最大允许工作压力范围内某一压力,被测阀处于开启最大流量状态,关闭电磁阀,被测阀关闭,保持2s;打开电磁阀,被测阀达到开启最大流量状态,保持5s,为一个启闭循环,计数装置记录为1次;
    7.9.3 重复7.9.2试验循环,每1000次将被测阀拆开,检查承压件是否有磨损、永久变形情况,若无损坏性磨损、永久变形,继续试验,直至达到6.8规定的循环次数,并应符合6.8的规定。如出现承压件损坏性磨损、永久变形,泄漏量不符合GB/T 13927的规定时,应改进后重新试验,直至合格为止。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475