工业建筑供暖通风与空气调节设计规范 GB50019-2015
附录J 局部送风的计算
J.0.1 工作地点的气流宽度应按下列公式计算:
式中:ds——送至工作地点的气流宽度(m);
a——送风口的紊流系数,对于圆形送风口,采用0.076;对于旋转送风口,采用0.087;
s——送风口至工作地点的距离(m);
d0——圆形送风口的直径,可采用送风口至工作地点距离的20%~30%(m);
A、B——矩形截面送风口的边长(m)。
J.0.2 送风口的出口风速应按下式计算:
式中:v0——送风口的出口风速(m/s);
vg——工作地点的平均风速,按本规范第4.1.7条采用(m/s);
b——系数(图J.0.2)。
J.0.3 送风量应按下式计算:
式中:L——送风量(m³/h);
F0——送风口的有效截面积(㎡)。
J.0.4 送风口的出口温度应按下式计算。当送冷风时,计算的送风口出口温度较低时,可选用较大尺寸的送风口重新确定相关参数。

图J.0.2 系数b和c
式中:t0——送风口的出口温度(℃);
tn——工作地点周围的室内温度(℃);
tg——工作地点温度(℃),按本规范第4.1.7条确定;
c——系数(见本规范图J.0.2)。

或

dg一工作地点的宽度;ds一送至工作地点的气流宽度

tn——工作地点周围的室内温度(℃);
tg——工作地点温度(℃),按本规范第4.1.7条确定;
c——系数(见本规范图J.0.2)。
目录
上节
下节
- 上一节:附录H 自然通风的计算
- 下一节:附录K 除尘风管的最小风速