交通建筑电气设计规范 JGJ243-2011
12.6 泊位引导系统
12.6.1 机场航站楼的每一个固定登机桥宜安装泊位引导设备,设备的安装高度应在距机坪地面4.5m~8.0m之间。
12.6.2 泊位引导设备应能自动引导飞机停靠在正确停机位置,并应具有监控和记录的功能。
12.6.3 紧急情况下,泊位引导系统应能通过手动按钮提示紧急停机信息,手动按钮宜安装在能目视到泊位引导器和飞机滑行路由的位置。
12.6.4 泊位引导终端设备宜与登机桥活动端建立工作互锁关系。
12.6.2 泊位引导设备应能自动引导飞机停靠在正确停机位置,并应具有监控和记录的功能。
12.6.3 紧急情况下,泊位引导系统应能通过手动按钮提示紧急停机信息,手动按钮宜安装在能目视到泊位引导器和飞机滑行路由的位置。
12.6.4 泊位引导终端设备宜与登机桥活动端建立工作互锁关系。
条文说明
本节所涉及的泊位引导系统可参见《民用航空运输机场安全保卫设施》MH/T 7003和国际民用航空组织(ICAO)理事会《国际标准和建议措施》(附件14——机场)中的有关规定。泊位引导系统主要用于机场内引导飞机正确停靠在规定的停机位置,是机场建筑中特有的系统。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:12.5 售检票系统
- 下一节:12.7 物业运营管理系统