【已废止】钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001
返 回
变小
变大
底 色

附录F 钢结构防火涂料涂层厚度测定方法

F.0.1  测针:
    测针(厚度测量仪),由针杆和可滑动的圆盘组成,圆盘始终保持与针杆垂直,并在其上装有固定装置,圆盘直径不大于30mm,以保证完全接触被测试件的表面。如果厚度测量仪不易插入被插材料中,也可使用其他适宜的方法测试。
    测试时,将测厚探针(见图F.0.1)垂直插入防火涂层直至钢基材表面上,记录标尺读数。
测厚度示意间图
F.0.2  测点选定:
    1  楼板和防火墙的防火涂层厚度测定,可选两相邻纵、横轴线相交中的面积为一个单元,在其对角线上,按每米长度选一点进行测试。
    2  全钢框架结构的梁和柱的防火涂层厚度测定,在构件长度内每隔3m取一截面,按图F.0.2所示位置测试。
测点示意科
    3  桁架结构,上弦和下弦按第2款的规定每隔3m取一截面检测,其他腹杆每根取一截面检测。
F.0.3  测量结果:对于楼板和墙面,在所选择的面积中,至少测出5个点:对于梁和柱在所选择的位置中,分别测出6个和8个点。分别计算出它们的平均值,精确到0.5mm。





















 