【已废止】钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001
附录C 钢构件组装的允许偏差
C.0.1 焊接H型钢的允许偏差应符合表C.0.1的规定。
表C.0.1 焊接H型钢的允许偏差(mm)




C.0.2 焊接连接制作组装的允许偏差应符合表C.0.2的规定。
表C.0.2 焊接连接制作组装的允许偏差(mm)




C.0.3 单层钢柱外形尺寸的允许偏差应符合表C.0.3的规定。
表C.0.3 单层钢柱外形尺寸的允许偏差(mm)

续表C.0.3


续表C.0.3

C.0.4 多节钢柱外形尺寸的允许偏差应符合表C.0.4的规定。
表C.0.4 多节钢柱外形尺寸的允许偏差(mm)

续表C.0.4


续表C.0.4

C.0.5 焊接实腹钢梁外形尺寸的允许偏差应符合表C.0.5的规定。
表C.0.5 焊接实腹钢梁外形尺寸的允许偏差(mm)


续表C.0.5




续表C.0.5


C.0.6 钢桁架外形尺寸的允许偏差应符合表C.0.6的规定。
表C.0.6 钢桁架外形尺寸的允许偏差(mm)




C.0.7 钢管构件外形尺寸的允许偏差应符合表C.0.7的规定。
表C.0.7 钢管构件外形尺寸的允许偏差(mm)


C.0.8 墙架、檩条、支撑系统钢构件外形尺寸的允许偏差应符合表C.0.8的规定。
表C.0.8 墙架、檩条、支撑系统钢构件外形尺寸的允许偏差(mm)


C.0.9 钢平台、钢梯和防护钢栏杆外形尺寸的允许偏差应符合表C.0.9的规定。
表C.0.9 钢平台、钢梯和防护钢栏杆外形尺寸的允许偏差(mm)