【已废止】钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001
检查数量:按计件数抽查5%,且不应少于10件。
检验方法:观察和用10倍放大镜检查。
13.2.2 有涂层、镀层压型金属板成型后,涂、镀层不应有肉眼可见的裂纹、剥落和擦痕等缺陷。
检查数量:按计件数抽查5%,且不应少于10件。
检验方法:观察检查。
检查数量:按计件数抽查5%,且不应少于10件。
检验方法:用拉线和钢尺检查。
13.2.4 压型金属板成型后,表面应干净,不应有明显凹凸和皱褶。
检查数量:按计件数抽查5%,且不应少于10件。
检验方法:观察检查。
13.2 压型金属板制作
Ⅰ 主控项目
13.2.1 压型金属板成型后,其基板不应有裂纹。检查数量:按计件数抽查5%,且不应少于10件。
检验方法:观察和用10倍放大镜检查。
13.2.2 有涂层、镀层压型金属板成型后,涂、镀层不应有肉眼可见的裂纹、剥落和擦痕等缺陷。
检查数量:按计件数抽查5%,且不应少于10件。
检验方法:观察检查。
Ⅱ 一般项目
13.2.3 压型金属板的尺寸允许偏差应符合表13.2.3的规定。检查数量:按计件数抽查5%,且不应少于10件。
检验方法:用拉线和钢尺检查。
13.2.4 压型金属板成型后,表面应干净,不应有明显凹凸和皱褶。
检查数量:按计件数抽查5%,且不应少于10件。
检验方法:观察检查。
表13.2.3 压型金属板的尺寸允许偏差(mm)


13.2.5 压型金属板施工现场制作的允许偏差应符合表13.2.5的规定。
检查数量:按计件数抽查5%,且不应少于10件。
检验方法:用钢尺、角尺检查。
检查数量:按计件数抽查5%,且不应少于10件。
检验方法:用钢尺、角尺检查。
表13.2.5 压型金属板施工现场制作的允许偏差(mm)


条文说明
13.2.1 压型金属板的成型过程,实际上也是对基板加工性能的再次评定,必须在成型后,用肉眼和10倍放大镜检查。
13.2.2 压型金属板主要用于建筑物的维护结构,兼结构功能与建筑功能于一体,尤其对于表面有涂层时,涂层的完整与否直接影响压型金属板的使用寿命。
13.2.5 泛水板、包角板等配件,大多数处于建筑物边角部位,比较显眼,其良好的造型将加强建筑物立面效果,检查其折弯面宽度和折弯角度是保证建筑物外观质量的重要指标。
13.2.2 压型金属板主要用于建筑物的维护结构,兼结构功能与建筑功能于一体,尤其对于表面有涂层时,涂层的完整与否直接影响压型金属板的使用寿命。
13.2.5 泛水板、包角板等配件,大多数处于建筑物边角部位,比较显眼,其良好的造型将加强建筑物立面效果,检查其折弯面宽度和折弯角度是保证建筑物外观质量的重要指标。