【已废止】钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001
检查数量:按单元数抽查5%,且不应少于5个。
检验方法:用钢尺和拉线等辅助量具实测。
12.3 总拼与安装
Ⅰ 主控项目
12.3.1 小拼单元的允许偏差应符合表12.3.1的规定。检查数量:按单元数抽查5%,且不应少于5个。
检验方法:用钢尺和拉线等辅助量具实测。
表12.3.1 小拼单元的允许偏差(mm)


12.3.2 中拼单元的允许偏差应符合表12.3.2的规定。
检查数量:全数检查。
检验方法:用钢尺和辅助量具实测。
检查数量:全数检查。
检验方法:用钢尺和辅助量具实测。
表12.3.2 中拼单元的允许偏差(mm)


12.3.3 对建筑结构安全等级为一级,跨度40m及以上的公共建筑钢网架结构,且设计有要求时,应按下列项目进行节点承载力试验,其结果应符合以下规定:
1 焊接球节点应按设计指定规格的球及其匹配的钢管焊接成试件,进行轴心拉、压承载力试验,其试验破坏荷载值大于或等于1.6倍设计承载力为合格。
2 螺栓球节点应按设计指定规格的球最大螺栓孔螺纹进行抗拉强度保证荷载试验,当达到螺栓的设计承载力时,螺孔、螺纹及封板仍完好无损为合格。
检查数量:每项试验做3个试件。
检验方法:在万能试验机上进行检验,检查试验报告。
12.3.4 钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后应分别测量其挠度值,且所测的挠度值不应超过相应设计值的1.15倍。
检查数量:跨度24m及以下钢网架结构测量下弦中央一点;跨度24m以上钢网架结构测量下弦中央一点及各向下弦跨度的四等分点。
检验方法:用钢尺和水准仪实测。
12.3.5 钢网架结构安装完成后,其节点及杆件表面应干净,不应有明显的疤痕、泥沙和污垢。螺栓球节点应将所有接缝用油腻子填嵌严密,并应将多余螺孔封口。
检查数量:按节点及杆件数抽查5%,且不应少于10个节点。
检验方法:观察检查。
12.3.6 钢网架结构安装完成后,其安装的允许偏差应符合表12.3.6的规定。
检查数量:全数检查。
检验方法:见表12.3.6。
检查数量:按节点及杆件数抽查5%,且不应少于10个节点。
检验方法:观察检查。
12.3.6 钢网架结构安装完成后,其安装的允许偏差应符合表12.3.6的规定。
检查数量:全数检查。
检验方法:见表12.3.6。
表12.3.6 钢网架结构安装的允许偏差(mm)


条文说明
12.3.4 网架结构理论计算挠度与网架结构安装后的实际挠度有一定的出入,这除了网架结构的计算模型与其实际的情况存在差异之外,还与网架结构的连接节点实际零件的加工精度、安装精度等有着极为密切的联系。对实际工程进行的试验表明,网架安装完毕后实测的数据都比理论计算值大,约5%~11%。所以,本条允许比设计值大15%是适宜的。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:12.2 支承面顶板和支承垫块
- 下一节:13 压型金属板工程