【已废止】钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001
1 当采用比孔公称直径小 1.0mm 的试孔器检查时,每组孔的通过率不应小于85%;
2 当采用比螺栓公称直径大0.3mm的试孔器检查时,通过率应为100%。
检查数量:按预拼装单元全数检查。
检验方法:采用试孔器检查。
检查数量:按预拼装单元全数检查。
检验方法:见本规范附录D表D。
9.2 预拼装
Ⅰ 主控项目
9.2.1 高强度螺栓和普通螺栓连接的多层板叠,应采用试孔器进行检查,并应符合下列规定:1 当采用比孔公称直径小 1.0mm 的试孔器检查时,每组孔的通过率不应小于85%;
2 当采用比螺栓公称直径大0.3mm的试孔器检查时,通过率应为100%。
检查数量:按预拼装单元全数检查。
检验方法:采用试孔器检查。
Ⅱ 一般项目
9.2.2 预拼装的允许偏差应符合本规范附录D表D的规定。检查数量:按预拼装单元全数检查。
检验方法:见本规范附录D表D。
条文说明
9.2.1 分段构件预拼装或构件与构件的总体预拼装,如为螺栓连接,在预拼装时,所有节点连接板均应装上,除检查各部尺寸外,还应采用试孔器检查板叠孔的通过率。本条规定了预拼装的偏差值和检验方法。
9.2.2 除壳体结构为立体预拼装,并可设卡、夹具外,其他结构一般均为平面预拼装,预拼装的构件应处于自由状态,不得强行固定;预拼装数量可按设计或合同要求执行。
9.2.2 除壳体结构为立体预拼装,并可设卡、夹具外,其他结构一般均为平面预拼装,预拼装的构件应处于自由状态,不得强行固定;预拼装数量可按设计或合同要求执行。