【已废止】钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001
检查数量:全数检查。
检验方法:观察和用钢尺检查。
8.2.2 焊接H型钢的允许偏差应符合本规范附录C中表C.0.1的规定。
检查数量:按钢构件数抽查10%,宜不应少于3件。
检验方法:用钢尺、角尺、塞尺等检查。
8.2 焊接H型钢
Ⅰ 一般项目
8.2.1 焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不应小于200mm。翼缘板拼接长度不应小于2倍板宽;腹板拼接宽度不应小于300mm,长度不应小于600mm。检查数量:全数检查。
检验方法:观察和用钢尺检查。
8.2.2 焊接H型钢的允许偏差应符合本规范附录C中表C.0.1的规定。
检查数量:按钢构件数抽查10%,宜不应少于3件。
检验方法:用钢尺、角尺、塞尺等检查。
条文说明
8.2.1 钢板的长度和宽度有限,大多需要进行拼接,由于翼缘板与腹板相连有两条角焊缝,因此翼缘板不应再设纵向拼接缝,只允许长度拼接;而腹板则长度、宽度均可拼接,拼接缝可为“十”字形或“T”字形;翼缘板或腹板接缝应错开200mm以上,以避免焊缝交叉和焊缝缺陷的集中。
目录
上节
下节
条文说明