【已废止】钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001
返 回
变小
变大
底 色

7.5 管、球加工

  主控项目
7.5.1  螺栓球成型后,不应有裂纹、褶皱、过烧。
    检查数量:每种规格抽查10%,且不应少于5个。
    检验方法:10倍放大镜观察检查或表面探伤。
7.5.2  钢板压成半圆球后,表面不应有裂纹、褶皱;焊接球其对接坡口应采用机械加工,对接焊缝表面应打磨平整。
    检查数量:每种规格抽查10%,且不应少于5个。
    检验方法:10倍放大镜观察检查或表面探伤。
  一般项目
7.5.3  螺栓球加工的允许偏差应符合表7.5.3的规定。
    检查数量:每种规格抽查10%,且不应少于5个。
    检验方法:见表7.5.3。
表7.5.3       螺栓球加工的允许偏差(mm)
螺栓球加工的允许偏差(mm)
7.5.4  焊接球加工的允许偏差应符合表7.5.4的规定。
    检查数量:每种规格抽查10%,且不应少于5个。
    检验方法:见表7.5.4。
表7.5.4       焊接球加工的允许偏差(mm)
焊接球加工的允许偏差(mm)
7.5.5  钢网架(桁架)用钢管杆件加工的允许偏差应符合表7.5.5的规定。
    检查数量:每种规格抽查10%,且不应少于5根。
    检验方法:见表7.5.5。
表7.5.5        钢网架(桁架)用钢管杆件加工的允许偏差(mm)
钢网架(桁架)用钢管杆件加工的允许偏差(mm)
 


 
条文说明
7.5.1  螺栓球是网架杆件互相连接的受力部件,采取热锻成型,质量容易得到保证。对锻造球,应着重检查是否有裂纹、叠痕、过烧。
7.5.2  焊接球体要求表面光滑。光面不得有裂纹、褶皱。焊缝余高在符合焊缝表面质量后,在接管处应打磨平整。
7.5.4  焊接球的质量指标,规定了直径、圆度、壁厚减薄量和两半球对口错边量。偏差值基本同国家现行行业标准《网架结构设计与施工规程》JGJ7 的规定,但直径一项在φ300mm至φ500mm范围内时稍有提高,而圆度一项有所降低,这是避免控制指标突变和考虑错边量能达到的程度,并相对于大直径焊接球又控制较严,以保证接管间隙和焊接质量。
7.5.5  钢管杆件的长度,端面垂直度和管口曲线,其偏差的规定值是按照组装、焊接和网架杆件受力的要求而提出的,杆件直线度的允许偏差应符合型钢矫正弯曲矢高的规定。管口曲线用样板靠紧检查,其间隙不应大于1.0mm。