【已废止】钢结构工程施工质量验收规范 GB50205-2001
返 回
变小
变大
底 色

5.3 焊钉(栓钉)焊接工程

  主控项目
5.3.1  施工单位对其采用的焊钉和钢材焊接应进行焊接工艺评定,其结果应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。瓷环应按其产品说明书进行烘焙。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:检查焊接工艺评定报告和烘焙记录。
5.3.2  焊钉焊接后应进行弯曲试验检查,其焊缝和热影响区不应有肉眼可见的裂纹。
    检查数量:每批同类构件抽查10%,且不应少于10件;被抽查构件中,每件检查焊钉数量的1%,但不应少于1个。
    检验方法:焊钉弯曲30°后用角尺检查和观察检查。
Ⅱ  一般项目
5.3.3  焊钉根部焊脚应均匀,焊脚立面的局部未熔合或不足 360°的焊脚应进行修补。
    检查数量:按总焊钉数量抽查1%,且不应少于10个。
    检验方法:观察检查。

条文说明
5.3.1  由于钢材的成分和焊钉的焊接质量有直接影响,因此必须按实际施工采用的钢材与焊钉匹配进行焊接工艺评定试验。瓷环在受潮或产品要求烘干时应按要求进行烘干,以保证焊接接头的质量。
5.3.2  焊钉焊后弯曲检验可用打弯的方法进行。焊钉可采用专用的栓钉焊接或其他电弧焊方法进行焊接。不同的焊接方法接头的外观质量要求不同。本条规定是针对采用专用的栓钉焊机所焊接头的外观质量要求。对采用其他电弧焊所焊的焊钉接头,可按角焊缝的外观质量和外型尺寸要求进行检查。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475