民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
返 回
变小
变大
底 色

18.10 给水与排水系统监控

18.10.1 生活给水系统的监控应符合下列规定:
    1 当建筑物顶部设有生活水箱时,应设置液位计测量水箱液位,其高水位、低水位值应用于控制给水泵的启停,超高水位、超低水位值用于报警;
    2 当建筑物采用恒压变频给水系统时,应设置压力变送器测量给水管压力,用于调节给水泵转速以稳定供水压力,并监测水流开关状态;
    3 采用多路给水泵供水时,应具有依据相对应的液位设定值控制各供水管电动阀(或电磁阀)的开关,同时应具有各供水管电动阀(或电磁阀)与给水泵间的联锁控制功能;
    4 应设置给水泵运行状态显示、故障报警;
    5 当生活给水主泵故障时,备用泵应自动投入运行;
    6 宜设置主、备用泵自动轮换工作方式;
    7 给水系统控制器宜有手动、自动工况转换。
18.10.2 中水系统的监控应符合下列规定:
    1 中水箱应设置液位计测量水箱液位,其上限信号用于停中水泵,下限信号用于启动中水泵;
    2 中水恒压变频供水系统的监控要求同恒压变频给水系统,但应具有根据中水箱液位来控制补水电动阀(或电磁阀)的功能;
    3 主泵故障时,备用泵应自动投入运行;
    4 宜设置主、备用泵自动轮换工作方式;
    5 中水系统控制器宜有手动、自动工况转换。
18.10.3 排水系统的监控应符合下列规定:
    1 当建筑物内设有污水池时,应设置液位计测量水池水位,其上限信号用于启动排水泵,下限信号用于停泵;
    2 应设置污水泵运行状态显示、故障报警;
    3 当排水主泵故障时,备用泵应能自动投入;
    4 排水系统的控制器应设置手动、自动工况转换;
    5 宜能根据累计运行时间进行多台水泵轮换开启。
18.10.4 当给水中水排水系统采用自带完整的控制设备时,应预留通信接口,并将信息纳入建筑设备监控系统。
条文说明
    本节主要对生活给水系统、中水系统、排水系统的监控作了相关的规定。这是建筑中常用的给水排水系统的监控方式。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475