民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
返 回
变小
变大
底 色

18.5 现场网络层

18.5.1 中型及以上系统的现场网络层,宜由本层网络及其所连接的末端设备控制器、分布式智能I/O模块和传感器、电量变送器、照度变送器、执行器、阀门、风阀、变频器等智能现场仪表组成。
18.5.2 现场网络层本层网络宜采用符合现行国家标准的现场总线。
18.5.3 末端设备控制器应具有对末端设备进行控制的功能,并能独立于设备控制器和中央管理工作站完成控制操作。
18.5.4 智能现场仪表应通过现场总线与设备控制器进行通信。
18.5.5 末端设备控制器和分布式智能I/O模块,应与常规现场仪表、末端设备电控箱进行一对一的配线连接。
18.5.6 现场网络层的配置应符合下列规定:
    1 本层网络宜采用总线拓扑结构,也可采用环形、星形或自由拓扑结构,用屏蔽对绞电缆作为传输介质;
    2 现场网络层本层网络可包括并行工作的多条现场总线;
    3 末端设备控制器和/或分布式智能I/O模块,当采用以太网通信接口时,可通过交换机与中央管理工作站进行通信;
    4 末端设备控制器和分布式智能I/O模块应安装在相关的末端设备附近,并宜直接安装在末端设备的控制柜(箱)里;
    5 划分为某块设备控制器组成部分的那些分布式智能I/O模块,宜连接在该设备控制器引出的现场总线上。

条文说明
18.5,1 中型及以上系统现场网络层的末端设备控制器按专业功能可分为以下几类:
    1 空调系统的变风量箱末端设备控制器、风机盘管末端设备控制器、吊顶空调末端设备控制器、热泵末端设备控制器等。
    2 给水排水系统的给水泵末端设备控制器、中水泵末端设备控制器、排水泵末端设备控制器等。
    3 变配电末端设备控制器、照明末端设备控制器等。
18.5.2 在符合现行国家标准的各种现场总线中, Meter bus主要用于冷量、热量、电量、燃气、自来水等的消耗计量。Modb-us最初由 Modicon公司开发,协议支持传统的RS-232、 RS-422、RS-485和以太网设备。 Modbus协议可以方便地在各种网络体系结构内进行通信,各种设备(PIC、控制面板、变频器、I/O设备)都能使用 Modbus协议来启动远程操作,同样的通信能够在串行链路和TCP/IP以太网络上进行,而网关则能够实现各种使用 Modbus协议的总线或网络之间的通信。
18.5.3 与设备控制器一般为模块化结构不同,末端设备控制器、智能现场仪表、分布式智能I/O模块大多为嵌入式系统网络化现场设备。
18.5.6 当设备控制器为模块化结构的控制器时,其I/O模块可分为两类:一类是集中式,即控制器各I/O模块和CPU模块等安装在箱体(包括附近的扩展箱体)中;另外一类是分布式,就是把这些I/O模块分布在不同的地方,使用现场总线连接在起以后,与控制器CPU模块连通工作。可以把两类模块混合在一个设备控制器中组合应用,也可分别单独应用。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475