民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
返 回
变小
变大
底 色

15.6 HFC 接入分配网

15.6.1 民用建筑有线电视系统可采用HFC接入分配网,系统的接入点至光节点应采用光信号传输,光节点至用户终端可采用电信号传输。
15.6.2 HFC接入分配网宜采用光纤到楼(层)( FTTB),同轴电缆到用户终端的传输和分配方式。
15.6.3 HFC接入分配网模拟电视和数字电视的上行和下行传输通道主要技术参数:载噪比C/N、载波复合二次差拍比C/CSO 、载波复合三次差拍比C/CTB三项指标应符合现行国家标准 《有线电视网络工程设计标准》GB/T 50200 的规定 。
15.6.4 光节点设备宜选用2端口或4端口型,每个端口标称上行输入电平应为104dBµV,每个端口覆盖用户终端不宜超过200个。
15.6.5 模拟电视用户端输入端口电平为60dBµV~ 80dBµV,数字电视用户端输入端口电平为 50dBµV~75dBµV。
15.6.6 光节点端口与用户终端之间的链路损耗指标应满足以下要求:
    1 光节点端口与用户终端之间的上行信号,链路损耗不应大于 30dB;
    2 光节点同一端口下任意两个用户终端之间的下行信号,链路损耗差值不应大于8dB;
    3 光节点同一端口下任意两个用户终端之间的上行信号,链路损耗差值不应大于6dB。
15.6.7 建筑物按光纤到楼(层),同轴电缆到用户终端方式设计时,应符合下列规定:
    1 系统应采用双向传输网络,所有设备器件均应具有双向传输功能;
    2 同轴电缆双向传输分配网应采用分支分配结构和等功率电平分配设计;
    3 分配网中宜采用无源集中分配到用户终端方式;
    4 各类设备、器件、连接器、电缆均应具有良好的屏蔽性能,屏蔽系数应大于或等于100dB;
    5 当线路的实际损耗较大时,宜配置放大器,光节点后设置的延长放大器不应超过二级;
    6 HFC网络内任何有源设备的输出信号总功率不应超过20dBm;
    7 从光节点端口到用户终端,分配器的串接数不宜大于三级;
    8 光节点设备、线路放大器等有源设备应采用供电器集中供电方式,供电器宜采用 60V 或 90V 交流电输出。
15.6.8 基于同轴电缆的以太网(EoC)组网方式的网络性能和设备指标应符合现行国家标准《有线电视网络工程设计标准》GB/ T 50200 的规定。
条文说明
15.6.1 HFC的光传输可采用星型拓扑结构,分光点处可设置光交接箱,在光交接箱内完成光缆配纤。当民用建筑规模较大需在建设用地红线内设置分前端时,分前端到光节点的分配级联数不宜超过两级。
15.6.2 HFC的FTTB为光纤传输到楼或光纤传输到楼层。光纤传输到楼还是传输到楼层应根据用户终端的数量及业务需求确定。
15.6.3 《有线电视网络工程设计标准》GB/T50200-2018给出了HFC上行和下行传输通道主要技术参数:载噪比C/N、载波复合二次差拍比C/CSO和载波复合三次差拍比C/CTB三项指标。模拟电视下行通路指标应符合表30的规定,数字电视下行通路指标应符合表31的规定。
表30 模拟电视下行通路指标
表30 模拟电视下行通路指标

表31 数字电视下行通路指标
表31 数字电视下行通路指标
    HFC上行通路指标应符合下列规定:
    1 上行频率范围应为5MHz~65MHz;
    2 标称上行端口输入电平应为104dBV;
    3 任意用户端口上行传输增益差应小于10dB;
    4 当工作频段为5.0MHz~20.2MHz时,上行通道载噪比C/N不应低于22dB,当工作频段为20.2MHz~5.0MHz时,上行通道载噪比C/N不应低于26dB;
    5 调制方式应为QPSK或8QAM、16QAM、32QAM、64QAM、128QAM、256QAM;
    6 多址方式应为 A-TDMA或 S-CDMA;
    7 其他上行指标应符合现行行业标准《HFC网络上行传输物理通道技术规范》GY/T180的有关规定。
15.6.4 光节点设备每个端口可接多少用户终端应根据其使用要求及信息流量进行计算得出。
    本条款给出的光节点设备每个端口可接200个用户终端,主要针对一个用户终端只接一台电视机,另设计算机网络接电脑。如果一个用户终端同时接电视机和电脑,一个光节点就满足不了接200个用户终端的要求,需要进行计算。
    对于住宅建筑、旅馆建筑,一套住宅或一间客房,设置几个用户终端应由建设方或建设标准确定。
15.6.6 光节点端口与用户终端之间的链路损耗指标参照现行国家标准《有线电视网络工程设计标准》GB/T50200。光节点端口到线路放大器到用户终端为下行信号传输,用户终端到线路放大器到光节点端口为上行信号传输。
15.6.7 本条为系统采用光纤到楼(层)时的设计要求。
    第3款 目前集中分支器用的较多的产品有6路终端分支器和8路终端分支器,设计人员可根据用户终端的数量和产品规格,选择无源集中分配到用户终端的方式。
    第7款 从光节点端口到用户终端,分配器的串接数在做设计时,应注意用户配线箱/家居配线箱内是否设置了分配器。
15.6.8 本条为系统采用EoC实现光纤到户时的设计要求。EoC组网方式的网络性能和设备指标应符合现行行业标准《NGB宽带接主系统 HINOC传输和媒质接入控制技术规范》GY/T265或《NGB宽带接入系统C—HPAV系统技术规范GY/T269的规定。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475