民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
返 回
变小
变大
底 色

15.4 卫星电视接收系统

15.4.1 卫星电视接收系统宜由抛物面天线、馈源、高频头、功率分配器和卫星接收机组成。
15.4.2 用于卫星电视接收系统的接收站天线,其主要电性能宜符合表15.4.2 的规定。
C频段、Ku频段天线主要电性能要求
15.4.3 C频段、Ku频段高频头的主要技术参数,宜符合表15.4.3 的规定。
C频段、Ku 频段高频头主要技术参数
15.4.4 卫星电视接收机应选用高灵敏、低噪声的设备。
15.4.5 卫星电视接收站站址的选择,应符合下列规定:
    1 宜选择在周围无微波站和雷达站等干扰源处,并应避开同频干扰;
    2 应远离高压线和飞机主航道;
    3 应考虑风沙、尘埃及腐蚀性气体等环境污染因素;
    4 卫星信号接收方向应保证无遮挡;
    5 卫星电视接收站信号衰减不应超过12dB;信号线保护导管截面积不应小于馈线截面积的4倍 。
15.4.6 卫星电视接收天线的选择,应符合下列规定:
    1 卫星电视接收天线应根据所接收卫星采用的转发器,选用C频段或Ku频段抛物面天线;天线增益应满足卫星电视接收机对输入信号质量的要求;
    2 当天线直径大于或等于4.5m,且对其效率及信噪比均有较高要求时,宜采用后馈式抛物面天线;当天线直径小于4.5m时,宜采用前馈式抛物面天线;当天线直径小于或等于 1.5m时,Ku 频段电视接收天线宜采用偏馈式抛物面天线;
    3 天线直径大于或等于5m时,宜采用内置伺服系统的天线;
    4 在建筑物上架设的天线基础设计应计算其自重荷载及风荷载;
    5 天线的结构强度应满足其工作环境的要求;沿海地区宜选用耐腐蚀结构天线,风力较大地区宜选用网状天线。
条文说明
15.4.6 当天线直径较大时,因前馈式天线的高频头前置其焦点处,受环境因素影响,工作温度升高,信噪比下降,而且高频头安装不便,故不宜采用。而后馈式抛物面天线因其具有如下特点,所以对直径较大的抛物面天线更适合:
    1 双反射面,便于根据需要使其几何尺寸的设计比较灵活;
    2 可采用短焦距抛物面作为主反射面,缩短其纵向尺寸;
    3 由于馈源安装在主反射面后面,避免阳光的直射,使其工作温度降低,有利信噪比的提高,且由于馈源与低噪声放大器之间的传输距离较短,减小了传输噪声;
    4 天线效率较高,对大型天线而言,可降低造价。
    偏馈式抛物面天线其馈源安装位置与主反射面偏置。因而馈源不会对主反射面接收的电波有遮挡。具有天线噪声电平明显降低、有较佳的驻波系数、安装时仰角较小、受雨雪影响相对较小及效率较高的特点,所以当抛物面天线口径在1.5m~2m之间,特别是Ku波段大功率卫星电视接收天线,多采用偏馈式抛物面天线。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475