民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
返 回
变小
变大
底 色

19.9 无线局域网络

19.9.1 宜采用无线局域网络 (WLAN)技术作为有线网络的补充与延伸,满足各类智能终端设备无线接入的需求。
19.9.2 WLAN 网络应满足接入高速度、转发高容量、频谱能防护、安全可管控、准入无感知、终端可识别、控制虚拟化的设计要求。
19.9.3 WLAN 网络设计应遵守 IEEE 802.11 族标准、 WAPI标准及 IETF的无线接入点的控制和配置协议 (CAPWAP )。
19.9.4 无线局域网络设备应选择支持 MIMO智能天线、帧聚合、块应答等符合 IEEE 802.11n 技术的产品架构,向下兼容802.11a/b/g 设备,并具有支持 IPv4/IPv6 双协议栈的能力 。
19.9.5 在有高速无线局域网络需求时,可采用符合 IEEE802.11ac 标准的无线设备。
19.9.6 无线局域网络架构选择应符合下列规定:
    1 在无线 AP 上完成接入和控制的,应采用独立的 AP 架构(胖 AP 架构);
    2 在大规模的无线局域网络中,应采用基于无线控制器(AC)的 AP 架构(瘦 AP 架构);
    3 在瘦 AP 架构网络中,应根据网络覆盖和设备与用户的管控特点,选择集中式、分布式或二者混合使用的AC设置模式。
19.9.7 无线 AP 的布置方案应根据建筑平面、用户密度等因素,按下列步骤确定:
    1 应根据用户提供的平面图和所选用产品的技术参数,以及无线 AP 在室内外覆盖的差异,形成初步覆盖方案;
    2 对覆盖区域的特殊部位,应采用设备实测,根据结果调整方案;
    3 因条件限定不能实测的区域,应进行人工勘测,并最终确定覆盖方案 。
条文说明
19.9.1 WLAN网络是对传统无线网络和有线数据网络智能一体化融合的延伸和补充。作为事实上与2G、3G、LTE并存的无线网络,WLAN是移动互联高速接入的唯一智能通道。
    无线网具有性价比高、使用灵活的特性,是一种很有前途的网络形式,目前无线网已开始普及应用,并将成为局域网的主流。由于存在抗干扰性、安全性和传输速率等方面的限制,无线网络在多数情况下是用于对有线局域网的拓展,如公共建筑中供流动用户使用的网络段、跨接难以布线的两个(或多个)网段,在某些工作人员流动性较大的办公建筑中也可局部采用无线网作为有线网的拓展。
    除了网络接口卡是连接在收发器,而不是连接到传输介质以外,在无线网络中运行的计算机与在有线网络环境中的相应部件类似。无线网络接口卡所使用的收发器安装在每台计算机中,用于广播和接收周围计算机的信号,它通过安装在墙上的收发器(有线)与有线网络连接。
19.9.3 无线网络标准如表39所示。
表39 无线网络标准
表39 无线网络标准
19.9.6 大多数情况下无线局域网是作为有线网络的一种补充和扩展,在这种配置下多个无线终端通过无线AP连接到有线网络上,使无线用户能够访问网络。AP有覆盖范围限制,通常为几十米至上百米。当网络环境存在多个AP且覆盖区有重叠时,漫游的无线终端能够自动发现附近信号强度大的AP并通过这个AP收发数据,保持不间断的网络连接。
    胖AP架构一般在传统的无线网络环境或家用等解决简单接入方式的小型场合环境下应用。这类无线网络架构不需要AC。
    瘦AP架构是通过AC来管理众多的AP接入认证和控制策略。此时的AP(瘦AP),自身不能单独配置或者使用,需从AC处获得网络策略和管理规则。
    典型的无线网络架构如图38所示。
图38 典型的无线网络架构
图38 典型的无线网络架构
    瘦AP架构的无线网络中AC的设置位置决定了集中式、分布式和混合式AC设置模式。
19.9.7 无线网络方案实施前应确定的内容:
    1 有线网络侧:
    1)承载AP数据的有线网络拓扑结构;
    2)设备之间VLAN及路由;
    3)DHCP服务器及设备IP地址规划;
    4)设备间冗余备份、负载均衡等其他功能的规划。
    2 无线网络侧:
    1)无线网络侧的拓扑结构;
    2)统一的SSID命名规则;
    3)统一的AP命名规则;
    4)确定用户使用的接入认证方式和计费方式等;
    5)统一的无线用户VLAN和IP地址规划。
 
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475