民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
14.9 安防监控中心
14.9.1 设有集中监控要求的建筑应设置安防监控中心。安防监控中心应配置接收、显示、记录、控制、管理等硬件设备和管理软件。
14.9.2 安防监控中心的使用面积应与安防系统的规模相适应,不宜小于20㎡ 。 与消防控制室或智能化总控室合用时,其专用工作区面积不宜小于12㎡。
14.9.3 安防监控中心接收、记录、电源装置等硬件设备宜安装在独立设备间内,并宜采取散热和降噪措施。
14.9.4 安防监控中心应设置为禁区,应有保证自身安全的防护措施和进行内外联结的通信装置,并应设置紧急报警装置和留有向上一级接处警中心报警的通信接口。
14.9.5 安防监控中心的设置、设备布置、环境条件及对土建专业的要求应符合本标准第23章的有关规定。
14.9.6 供电电源、防雷与接地设计应符合下列规定:
1 安防监控中心宜设置专用配电箱;当与消防控制室合用机房,或与智能化总控室合用机房时,配电箱可合用;
2 防雷与接地应符合本标准第23章的有关规定。
14.9.1 建筑面积大于20000m²的公共建筑、建筑面积大于50000m²的居住区、超高层建筑、治安保卫重点单位的安防监控管理室,本标准称为安防监控中心,其余建筑的安防监控管理室称为安防监控室。
14.9.4 本条为强制性条文。安防监控中心是安防系统的神经枢纽和指挥中心,尤其是设在治安保卫重点单位内,以及设在建筑面积大于20000m²公共建筑中的安防监控中心至关重要,应该列为禁区(不允许未授权人员随意出入的防护区域)。所以除了自身要有安全防护措施外,其对外通信联结也非常重要,它是下达指挥命令和向上一级接处警中心报告的必要保证。通信措施可以是有线的,也可以是无线的。有线通信是指公网电话或报警专线电话,无线通信是指区域无线对讲机或移动电话等。
关系全国或者所在地区国计民生、国家安全和公共安全的单位是治安保卫重点单位。治安保卫重点单位由县级以上地方各级人民政府公安机关按照下列范围提出,报本级人民政府确定:①广播电台、电视台、通讯社等重要新闻单位;②机场、港口、大型车站等重要交通枢纽;③国防科技工业重要产品的研制、生产单位;④电信、邮政、金融单位;⑤大型能源动力设施、水利设施和城市水、电、燃气、热力供应设施;⑥大型物资储备单位和大型商贸中心;⑦教育、科研、医疗单位和大型文化、体育场所;⑧博物馆、档案馆和重点文物保护单位;⑨研制、生产、销售、储存危险物品或者实验、保藏传染性菌种、毒种的单位;⑩国家重点建设工程单位。
【技术要点】
设在治安保卫重点单位内,以及设在建筑面积大于20000m²的公共建筑中的安防监控中心(包括与消防控制室合设的消防安防控制中心),是不允许未授权人员随意出入的。故在施工图设计时应对安防监控中心的出入口设置出入口控制装置或其他限制措施。除此之外,其对外通信联结也非常重要。所以应设置有线及无线通信设施,并留有向上一级接处警中心报警的通信接口。
【实施与检查】
实施:在设计安防监控中心时,应设置出入口控制装置及外线或专线电话,并标明留有向上一级接处警中心报警的通信接口。
检查:在审核安防监控中心设计时,应检查是否设计了出入口控制装置及外线或专线电话,首页说明或机房布置图附注中,是否注明留有向上一级接处警中心报警的通信接口。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:14.8 传输线路
- 下一节:14.10 安防综合管理系统