民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
返 回
变小
变大
底 色

19.6 网络服务器选择

19. 6.1 网络服务器应根据网络需求,适当选用塔式服务器、机架式服务器或刀片式服务器。
19.6.2 小型网络中心或网络服务功能单一时,宜选用塔式服务器。
19.6.3 当网络中心大量、密集部署服务器或服务器配备经常变动时,宜采用机架式服务器、刀片式服务器,以及小型机作为网络服务器。
条文说明
19.6.2 塔式服务器:
    1 塔式服务器一般由普通PC主机加强而来,机箱较大,可以设置较多的各类接口和扩展插槽;一机多能,相对设备成本低,适用入门级服务器的应用环境;
    2 一般在中小型网络中心或独立服务器时,选用塔式服务器;
    3 缺点是占用空间大,不便移动,因而在规模稍大的数据中心已很少部署这类服务器。
19.6.3 机架式服务器和刀片式服务器:
    1 机架式服务器有统一空间标准,19英寸宽,高度以U为单位,依据具体的服务器能力,高度可为1U~7U;
    2 机架式服务器可以统一部署在机房的标准机柜中;这样的服务器部署能方便地与同一机柜或位于列头机柜内的以太网交换机相连,简化机房的布线和管理;
    3 机架式服务器便于移动;
    4 机架式服务器占用空间小,在单位空间内可放置更多服务器,便于机房内统一管理,一般在中、大型数据中心用于密集部署服务器;
    5 机架式服务器对机房的制冷要求较高,在安装机架式服务器时,冷空气应从服务器机柜前方送入机柜,冷空气流经服务器,从服务器机柜后面流出;
    6 刀片式服务器的主体结构是一个具有标准机架尺寸的机箱(刀箱),刀箱内部可插上多块“服务器刀片”单元,每个刀片单元有自己的硬盘和操作系统,每个刀片单元就是一台独立的服务器,多个刀片单元可通过集群软件组成一个服务器集群,刀箱内还可以根据需要安装网络刀片、存储刀片、管理刀片等特定功能的刀片单元;
    7 刀片式服务器在节省空间、易于管理、可扩展性方面比机架式服务器更有优势,在大型数据中心或计算密集型需求的情况下,宜优先采用;
    8 刀片式服务器的服务器刀片单元高密度聚集,在设计承载机柜的供电功率和制冷方面必须着重考虑。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475