民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
20.3 用户电话交换系统
20.3.1 用户电话交换系统可按业务使用需求分为用户电话交换机系统、调度交换系统、会议电话系统和呼叫中心系统。
20.3.2 用户电话交换系统应根据使用需求,设置在民用建筑内,并应符合下列要求:
1 系统宜由用户电话交换机、话务台、终端及辅助设备组成;
2 用户电话交换机可分为用户交换机(PBX)、ISDN用户交换机(ISPBX)、IP用户交换机(IPPBX)、软交换用户电话交换机等;
3 用户电话交换机应提供普通电话通信、ISDN通信和IP通信等多种业务;
4 用户终端可分为普通电话终端、ISDN终端、IP终端等;
5 用户电话交换机应根据用户使用语音、数据、图像、多媒体通信业务功能需要,提供与用户终端、专网内其他通信系统、公网等连接的通信业务接口;
6 民用建筑内物业管理部门宜设置内部用户电话交换机,并满足楼内物业管理办公用房、各个机电设备用房及控制室、内部餐饮用房、大堂总服务台、门卫室及相关公共场所等处的有线通信要求。
20.3.3 调度交换系统应符合下列要求:
1 系统应由调度交换机、调度台、调度终端及辅助设备组成;
2 调度交换机应提供与调度台、调度终端及对外的通信业务接口;
3 调度台应配置直通键和标准键盘,可采用触摸屏、PC等方式实现调度操作;
4 调度终端应支持多种类型与应用场合,并配有直通键和键盘。
20.3.4 会议电话系统应符合下列要求:
1 系统应由会议电话汇接机、会议电话终端及辅助设备组成;
2 会议电话汇接机应提供与会议电话终端和对外的通信业务接口;
3 会议电话终端应包括多种协议终端。
20.3.5 呼叫中心系统应符合下列要求:
1 呼叫中心应由电话交换机、各类服务器群、话务座席、局域网交换机、防火墙、路由器等设备组成;呼叫中心远端节点应由电话交换机远端设备、话务座席、局域网交换机、防火墙、路由器等设备组成;
2 电话交换机应提供与公用电话网连接的接口,应能成批处理接入呼叫中心的呼叫信号,并将呼叫信号按规定的路由分配至话务座席上;
3 Web/E-mail服务器、WAP服务器应提供与公用数据网连接的接口,实现呼叫由公用数据网接入呼叫中心;
4 呼叫中心应能满足客户统一服务。
20.3.6 用户电话交换系统机房的选址与设置应符合下列规定:
1 单体建筑的机房宜设置在裙房或地下一层(建筑物有多地下层时),同时宜靠近信息接入机房、弱电间或电信间,并方便各类管线进出的位置;不应设置在建筑物的顶层;
2 群体建筑的机房宜设置在群体建筑平面中心的位置;
3 当建筑物为自用建筑并自建通信设施时,机房与信息网络机房可统筹设置;
4 机房按功能分为交换机室、控制室、配线室、电源室、进线室、辅助用房,以及用户电话交换机系统的话务员室、调度系统的调度室、呼叫中心的座席室;
5 电源室宜独立设置;当机房内各功能房间合设时,用户电话交换系统的话务员室、调度系统的调度室或呼叫中心的座席室与交换机室之间应设置双层玻璃隔墙;
6 机房应按照各自系统工作运行管理方式、系统容量、设备及辅助用房规模等因素进行设计,其总使用面积应符合系统设备近期为主、远期扩容发展的要求;
7 当系统机房合设且设备尚未选型时,机房使用面积宜符合表20.3.6的规定;
表 20.3.6 用户电话交换系统合设机房使用面积

续表 20.3. 6

注: 1 表中机房使用面积应包括主机及配线架(柜)设备、电源室配电及蓄电池设备的使用面积;
2 表中机房的使用面积,不包括话务员室、调度室、呼叫中心座席室及辅助用房(备品备件维修室、值班室及卫生间的使用面积)。
8 话务员室、调度室、呼叫中心座席室可按每人5m²配置,辅助用房可按30m²~50m²配置;
9 机房位置的选择及机房对环境和土建等专业的要求,尚应符合本标准第 23 章的规定。
20.3.7 用户电话交换系统的直流供电应符合下列要求:
1 通信设备直流电源电压宜为48V;
2 当建筑物内设有发电机组时,蓄电池组的初装容量应满足系统 0.5 h的供电时间要求;
3 当建筑物内无发电机组时,根据需要蓄电池组应满足系统 0.5h~8h的放电时间要求;
4 当电话交换系统对电源有特殊要求时,应增加电池组持续放电的时间。
20.3.1 调度交换系统、会议电话系统和呼叫中心系统,是以电话交换技术为基础具有不同功能的通信系统,并与用户电话交换系统互通。根据工程项目对系统的应用需求,可独立设置调度交换系统、会议电话系统和呼叫中心系统设置,亦可与用户电话交换系统合设。
用户电话交换系统是用户通信系统中一个很重要的系统,它不仅能完成系统内部分机之间以及内部分机与公网用户间的通信,同时还与其他系统互通。随着通信技术的不断发展和计算机技术向电信领域的渗透,用户电话交换机技术也不断更新,由数字程控交换机,到具备ISDN功能的程控用户交换机和IP分组交换用户电话交换机,以及目前较为主流的控制与承载相分离的软交换架构的用户电话交换机,用户可根据实际需求选择。
20.3.2 用户电话交换系统
第2款 用户电话交换系统可分为PBX、ISPBX、IPPBX和软交换用户电话交换机构成的系统。
20.3.7 用户电话交换系统的供电要求
建筑物内无发电机组设备时,应根据当地供电部门网运行状况和使用单位对电话交换系统重要性的要求,设置电池组放电时间。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:20.2 信息接入系统
- 下一节:20.4 数字无线对讲系统