民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
9.3 电梯、自动扶梯和自动人行道
9.3.1 电梯、自动扶梯和自动人行道的负荷分级,应符合本标准附录A民用建筑各类建筑物的主要用电负荷分级的规定。客梯的供电要求应符合下列规定:
1 一级负荷的客梯,应由双重电源的两个低压回路在末端配电箱处切换供电;
2 二级负荷的客梯,宜由低压双回线路在末端配电箱处切换供电,至少其中一回路应为专用回路;
3 自动扶梯和自动人行道应为二级及以上负荷;
4 无人乘坐的杂物梯、食梯、运货平台可为三级负荷;
5 三级负荷的客梯,应由建筑物低压配电柜中一路专用回路供电。
9.3.2 客梯及客货兼用的电梯均应具有断电就近自动平层开门功能。
9.3.3 电梯、自动扶梯和自动人行道的供电容量,应按其全部用电负荷确定。向多台电梯供电时,应计入同时系数。
9.3.4 电梯、自动扶梯和自动人行道的主电源开关和线缆选择应符合下列规定:
1 每台电梯、自动扶梯和自动人行道应装设单独的隔离保护电器;
2 主电源开关宜采用断路器;
3 保护电器的过负荷保护特性曲线应与电梯、自动扶梯和自动人行道设备的负荷特性曲线相匹配;
4 选择电梯、自动扶梯和自动人行道供电线缆时,应按其铭牌电流及其相应的工作制确定,线缆的连续工作载流量不应小于计算电流,并应对供电线缆电压损失进行校验;
5 对有机房的电梯,其主电源开关应设置在机房入口处;
6 对无机房的电梯,其主电源开关应设置在井道外工作人员便于操作处,并应具有必要的安全防护。
6 对无机房的电梯,其主电源开关应设置在井道外工作人员便于操作处,并应具有必要的安全防护。
9.3.5 机房配电应符合下列规定:
1 下列供电回路应与电梯曳引机分别设置保护:
1) 轿厢、机房和滑轮间的机械通风、空调装置;
2) 轿顶、机房、底坑的电源插座;
3) 井道照明、电梯楼层指示;
4) 报警装置。
2 机房内应设有固定的照明,地表面的照度不应低于2001x,机房照明电源应与电梯电源分开,照明开关应设置在机房靠近入口处。
3 机房内应至少设置一个电源插座。
4 在气温较高地区,当机房的自然通风不能满足要求时,应设置机械通风或空调装置。
5 电力线和控制线应隔离敷设。
6 机房内配线应采用电线导管或槽盒保护,严禁使用可燃性材料制成的电线导管或槽盒。
9.3.6 电梯井道配电应符合下列规定:
1 电梯井道应为电梯专用,井道内不得装设与电梯无关的设备、管道、线缆等。
2 井道内应设置照明,且照度不应小于50lx,并应符合下列要求:
1) 应在距井道最高点和最低点0.5m以内各装一盏灯,中间每隔不超过7m的距离应装设一盏灯,并应分别在机房和底坑设置控制开关;
2) 轿顶及井道照明宜采用24V的半导体发光照明装置(LED)或其他光源,当采用220V光源时,供电回路应增设剩余电流动作保护器。
3 应在底坑开门侧设置电源插座。
4 井道内敷设的线缆应是阻燃型,并应使用难燃型电线导管或槽盒保护,严禁使用可燃性材料制成的电线导管或槽盒。
5 附设在建筑物外侧的电梯,其布线材料和方法及所用电器器件均应考虑气候条件的影响,并应采取相应防水措施。
9.3.7 当二类高层住宅中的客梯兼作消防电梯时,应符合消防装置设置标准,并应采用下列相应的应急操作。其供电应符合本标准第13.7.13条的规定。
1 客梯应具有消防工作程序的转换装置;
2 正常电源转换为消防电源时,消防电梯应能及时投入;
3 发现灾情后,客梯应能迅速停落至首层或事先规定的楼层。
9.3.8 电梯的控制方式应根据电梯的类别、使用场所条件及配置电梯数量等因素综合比较确定。
9.3.9 客梯及客货兼用电梯的轿厢内宜设置与安防控制室、值班室的直通电话;消防电梯应设置与消防控制室的直通电话。
9.3.10 电梯机房、井道和轿厢中电气装置的故障防护,应符合下列规定:
1 与建筑物的用电设备采用同一接地系统时,可不另设接地网;
2 与电梯相关的所有电气设备及导管、槽盒的外露可导电部分均应与保护接地导体(PE)连接,电梯的金属构件,应做等电位联结。
条文说明
9.3.2 电梯断电就近自动平层开门功能,是防止断电带来的安全问题而制定的条款。
9.3.3 电梯、自动扶梯和自动人行道的供电容量确定:
1 单台交流电梯的计算电流应取曳引机铭牌0.5h或1h工作制额定电流90%及附属电器的负荷电流,或取铭牌连续工作制额定电流的140%及附属电器的负荷电流。
2 单台直流电梯的计算电流应取变流机组或整流器的连续工作制交流额定输入电流的140%。
3 两台及以上电梯电源的计算电流应计入同时系数,见表14。
4 交流自动扶梯的计算电流应取每级拖动电机的连续工作制额定电流及每级的照明负荷电流;自动人行道取铭牌连续工作制额定电流及照明负荷电流。
表14 不同电梯台数的同时系数


9.3.4 电梯、自动扶梯和自动人行道的供电线缆选择时,其最小截面积应满足温升和允许电压降两个条件,并从中选择较大者作为选择依据。
9.3.6 电梯底坑的照明开关可设置在1m左右的高度。底坑插座安装高度可为1m左右,主要作为检修用。
9.3.8 对于载货电梯和病床电梯可采用简易自动式。乘客电梯可采用集选控制方式,但对电梯台数较多的大型公共建筑宜选用群控运行方式。有条件宜使电梯具有节能控制、电源应急控制、灾情(地震、火灾)控制及自动营救控制等功能。
电梯群控系统主要包括以下内容:
1 轿厢到达各停靠站台前应减速,到达两端站台前强迫减速、停车,避免撞顶和冲底,以保证安全。
2 对轿厢内的乘客所要到达的站台进行登记并通过指示灯作为应答信号,在到达指定站台前减速停车、消号,对候梯的乘客的呼叫进行登记并做出应答信号。
3 满载直驶,只停轿厢内乘客指定的站台。
4 当轿厢到达某一站台而成空载时,另有站台呼叫,该轿厢与另外行驶中同方向的轿厢比较各自至呼叫层的距离,近者抵达呼叫站并消号。
5 端站台乘客呼叫,调用抵端站台轿厢与空载轿厢之近者服务。
6 在各站台设置轿厢位置显示器,对站台乘客进行预报,消除乘客的焦急情绪,同时可使乘客向应答电梯预先移动,缩短候梯时间。
7 站台呼叫被登记应答后,轿厢到达该站台时应有声音提醒候梯乘客。
8 运行中的轿厢扫描各站台的减速点,根据轿厢内或站台有无呼叫决定是否停车。
9 乘客站台呼叫轿厢,同站台能提供服务的所有电梯的应答器均做出应答。
10 控制室将电梯群分类,分单数层站停和双数层站停,所有电梯都以端站为终点,在中间层站,单数层站台呼叫双数层站台的轿厢,控制室不登记,不作应答,反之也一样。
11 中间站台呼叫直达电梯不登记,不作出应答。
12 轿厢完成输送任务,若无呼叫信号或被指示执行其他服务,则电梯停留在该站台,轿厢门打开,等待其他的呼叫信号。
13 控制系统时刻监视电梯的状态,同时扫描各站台的呼叫的状态。
住宅电梯的功能配置可以分为两部分:一部分是基本功能,另一部分是选用功能。
住宅电梯的基本功能应有:
1 消防功能。
2 指令信号和召唤信号可任意登记功能。
3 指令信号可实现优先定向功能。
4 当指令信号被登记时,电梯可依次逐一自动截车、减速信号、自动平层、自动开门功能。
5 当指令信号已登记且发现出错时,按一次可消号功能。
6 当召唤信号被登记时,电梯可依次顺向自动截车、减速信号、自动平层、自动开门功能。
7 召唤信号具有最远反向截车、减速信号、自动平层、自动开门功能。
8 当轿厢满载时,召唤信号不执行截车,电梯进行直驶功能。
9 当轿厢满载时,电梯不能关门与行驶,且超载灯亮,报警铃发出嗡声功能。
10 当轿厢位于平层,电梯未启动,如有本层召唤信号时,应能立即开门。
11 当电梯停站开门过程结束后,在延时4s~6s之后,应能立即自动实现关门功能。
12 具有检修操作功能。
13 在正常照明电源被中断情况下,应急照明灯自动点亮功能。
14 具有紧急报警装置,乘客在需要时能有效地向外求救功能。
15 其他避险、防劫和安全保护功能。
住宅电梯的选用功能应有:
1 防捣乱功能。
2 电梯故障显示监控功能。
3 电梯远程监控功能。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:9.2 电动机
- 下一节:9.4 自动旋转门、电动门、电动卷帘门和电动伸缩门窗