民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
13.4 消防设施联动控制设计
13.4.1 灭火设施的联动控制设计应符合下列规定:
1 消火栓灭火系统的控制应符合下列要求:
1)消火栓泵的联锁控制,应由消火栓泵出口干管的压力开关与高位水箱出口流量开关的动作信号“或”逻辑直接联锁启动消防泵,同时向消防控制室报警时,应选择带两对触点的压力开关和流量开关;否则,控制信号与报警信号之间应采取隔离措施;作用在压力开关和流量开关上的电压应采用24V安全电压;
2)消火栓泵的联动控制应由消火栓按钮的动作信号启动消火栓泵;
3)消火栓泵手动控制,应将消火栓泵控制箱的启动、停止按钮直接连接至消防控制室手动控制盘上;
4)显示功能,用控制回路接触器辅助动合触点或消火栓泵出口干管的流量开关信号作为消火栓泵的工作状态显示,用控制回路热继电器动作信号或消火栓泵出口干管的流量开关(水系统设置时)信号作为故障状态显示。
2 湿式自动喷水灭火系统的控制应符合下列要求:
1)湿式自动喷水灭火系统的连锁控制,应由喷淋消防泵出口干管的湿式报警阀压力开关信号作为触发信号,作用在压力开关上的电压应采用24V安全电压,并直接接于喷淋消防泵控制回路,当压力开关同时向消防控制室报警时,控制信号与报警信号之间应采取隔离措施;
2)喷淋消防泵的联动控制,应由湿式报警阀压力开关信号与一个火灾探测器或一个手动报警按钮的报警信号的“与”逻辑信号启动喷淋消防泵;
3)喷淋消防泵手动控制与本条第1款第3)项相同;
4)系统中设置的水流指示器,不应作自动启动喷淋消防泵的控制设备;气压罐压力开关应控制加压泵自动启动;
5)显示功能,用控制回路接触器辅助动合触点作为喷淋消防泵的工作状态显示,用控制回路热继电器动作信号或喷淋消防泵出口干管的流量开关信号作为故障状态显示。
3 预作用自动喷水灭火系统的控制应符合下列要求:
1)预作用自动喷水灭火系统的联动控制,应由同一报警区域内两只烟感火灾探测器或一只烟感火灾探测器和一个手动报警按钮的“与”逻辑控制信号作为预作用阀组开启的触发信号,由消防联动控制器控制预作用阀组的开启,压力开关动作启动喷淋消防泵,系统由干式转变为湿式;当系统设有快速排气阀和压缩空气机时,应联动开启快速排气阀和关闭压缩空气机;
2)预作用自动喷水灭火系统的手动控制,将预作用阀组控制箱手动控制按钮、压缩空气机控制箱启停按钮和喷淋消防泵控制箱的启停按钮采用耐火控制电缆直接引至消防控制室手动控制盘上;
3)显示功能,应将预作用自动喷水灭火系统中的水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵工作状态、有压气体管道压力信号、快速排气阀前电动阀动作信号与压缩空气机工作状态反馈至联动控制器。
13.4.2 电动防火卷帘的联动控制与手动控制设计,应符合下列规定:
1 疏散通道上的防火卷帘的联动控制,应由防火分区内任意两只感烟探测器或一只感烟探测器和一只防火卷帘专用感烟探测器的报警信号,联动控制防火卷帘下落至1.8m;任一只防火卷帘专用感温探测器的报警信号联动防火卷帘下落到底。
2 非疏散通道上的防火卷帘的联动控制,应由防火分区内任意两只感烟探测器的报警信号联动防火卷帘一次下落到底。
3 手动控制,疏散通道上的防火卷帘两侧应设置手动控制按钮,控制防火卷帘的升降。非疏散通道上的防火卷帘应根据安装地点不同,在一侧或两侧安装手动控制按钮,并应能在消防控制室联动控制器上手动控制防火卷帘的降落。
4 当电动防火卷帘采用水幕保护时,应用定温探测器与防火卷帘到底信号开启水幕电磁阀,再用水幕电磁阀开启信号启动水幕泵。
13.4.3 常开防火门的联动控制设计,应符合下列规定:
1 应由常开防火门所在防火分区任意两只感烟探测器或一只感烟探测器和一只手动报警按钮的报警信号作为触发信号,通过火灾报警控制器(联动型)、联动控制器或防火门监控器控制常开防火门关闭;常开防火门的关闭及故障信号应反馈至防火门监控器。
2 常开防火门宜选用平时不耗电的闭门器。
13.4.4 防烟、排烟设施的联动控制设计应符合下列规定:
1 常闭加压送风口应由防火分区内任意两只感烟探测器或一只感烟探测器和一只手动报警按钮的报警信号由联动控制器控制火灾层和上下层加压送风口同时开启。送风口开启后,由联动控制器控制加压送风机启动,运行、故障信号应返回联动控制器。
2 常闭排烟阀或排烟口应由同一防火分区两只感烟探测器的报警信号,由联动控制器控制火灾层排烟阀(排烟口、排烟窗)开启,常闭排烟阀开启后,由联动控制器控制相应的排烟风机、补风机启动,运行、故障信号应返回联动控制器。
3 排烟风机、补风机启动的同时停止该防烟分区的空气调节系统,送风口、排烟阀动作信号反馈至联动控制器,其中排烟阀可采用接力控制方式开启,且不宜多于5个。
4 设在排烟风机入口处的防火阀在280℃关断后,应联锁停止排烟风机;运行、故障信号应返回联动控制器。
5 电动挡烟垂壁应由其附近的两只感烟探测器的动作信号,通过联动控制器控制电动挡烟垂壁放下。
6 设于空调通风管道出口的防火阀,应采用定温保护装置,并应在风温达到70℃时直接动作,阀门关闭;关闭信号应反馈至消防控制室,并应停止相关部位空调机组。
7 消防控制室应能对防烟、排烟风机进行手动、自动控制。
13.4.5 火灾自动报警系统与安全技术防范系统的联动,应符合下列规定:
1 火灾确认后,应自动打开疏散通道上由门禁系统控制的门,并应自动开启门厅的电动旋转门和打开庭院的电动大门;
2 火灾确认后,应自动打开收费汽车库的电动栅杆;
3 火灾确认后,宜开启相关层安全技术防范系统的摄像机监视火灾现场。
13.4.6 疏散照明应在消防控制室集中手动、自动控制。不得利用切断消防电源的方式直接强启疏散照明灯。
13.4.7 消火栓按钮的设置应符合下列规定:
1 设置消防控制室的公共建筑,消火栓旁应设置消火栓按钮;
2 设置消防控制室的54m及以上住宅建筑,消火栓旁应设置消火栓按钮;当住宅建筑群有54m及以上住宅建筑,亦有27m以下住宅建筑时,27m以下住宅建筑可不设消火栓按钮。
13.4.8 非消防电源及电梯的联动控制应符合下列规定:
1 火灾确认后,应能在消防控制室切断火灾区域及相关区域的非消防电源;
2 火灾发生后,除超高层建筑中参与疏散人员的电梯外,其他客梯应依次停于首层或电梯转换层,并切断电源。
条文说明
13.4.6 本条为强制性条文。在有消防控制室或值班室的工程中,疏散照明灯的点燃均由消防控制室或值班室集中手动、自动控制,通常有两种控制方式:①由疏散照明控制器控制;②由火灾自动报警系统的联动模块控制。在上述两种方式中均能完成接通电源点亮疏散照明灯。
条文规定不得用切断消防电源的方式强启疏散照明灯是基于下列原因作出的界定:
1 错误地采用备用照明灯(双头灯)作为疏散照明灯,导致双头灯在火灾时不切断电源不亮;
2 如用双头灯代替疏散照明灯,由于灯具内附的电池组具有衰变特性,3年左右就更换电池组,如不及时更换,火灾时一旦切断消防电源,不能保证疏散照明时间(1.5h、1.0h或0.5h) 的要求;
3 火灾时疏散通道上没有足够的疏散照明时间是不可接受的。
2 如用双头灯代替疏散照明灯,由于灯具内附的电池组具有衰变特性,3年左右就更换电池组,如不及时更换,火灾时一旦切断消防电源,不能保证疏散照明时间(1.5h、1.0h或0.5h) 的要求;
3 火灾时疏散通道上没有足够的疏散照明时间是不可接受的。
基于上述原因将本条定为强制性条文。
【技术要点】
在集中控制型疏散照明系统中,由安装在消防控制室的疏散照明控制器接通电源点亮疏散照明灯。由应急照明配电箱控制的疏散照明系统,是由火灾自动报警系统联动模块控制的。在配电箱附近设控制模块,火灾时接通电源点亮疏散照明灯。
在集中控制型疏散照明系统中,由安装在消防控制室的疏散照明控制器接通电源点亮疏散照明灯。由应急照明配电箱控制的疏散照明系统,是由火灾自动报警系统联动模块控制的。在配电箱附近设控制模块,火灾时接通电源点亮疏散照明灯。
【实施与检查】
实施:在设计消防应急照明及疏散指示系统时,在初步设计说明和施工图总设计说明或系统图中,应注明火灾时接通消防电源点亮消防应急照明灯。
实施:在设计消防应急照明及疏散指示系统时,在初步设计说明和施工图总设计说明或系统图中,应注明火灾时接通消防电源点亮消防应急照明灯。
检查:初步设计说明和施工图总设计说明或消防应急照明及疏散指示系统图中是否标注接通电源点亮的要求或者查看灯具型号确定是否是采用了疏散照明灯具。发现采用应视为违反强条,返回修改。
13.4.7 除27m以下住宅建筑外,规定设置消防控制室或值班室的民用建筑,消火栓旁应设置消火栓按钮,是基于消火栓联动控制和消防控制室或值班室内设置了图形显示装置,如果不设置消火栓按钮,图形显示装置上就不能显示各层消火栓的灭火情况,消防人员也就不能掌握火灾现场的灭火情况,故作此规定。
13.4.7 除27m以下住宅建筑外,规定设置消防控制室或值班室的民用建筑,消火栓旁应设置消火栓按钮,是基于消火栓联动控制和消防控制室或值班室内设置了图形显示装置,如果不设置消火栓按钮,图形显示装置上就不能显示各层消火栓的灭火情况,消防人员也就不能掌握火灾现场的灭火情况,故作此规定。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:13.3 火灾自动报警系统设计
- 下一节:13.5 电气火灾监控系统设计