民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
8.4 可弯曲金属导管布线
8.4.1 可弯曲金属导管布线可适用于室内外场所。室内布线可在顶棚内、楼板内或墙体内敷设。在室外布线时可采用明敷或直埋。
8.4.2 可弯曲金属导管的选择应符合下列要求:
1 明敷于室内外场所时,宜采用中型可弯曲金属导管;
2 暗敷于墙体、混凝土地面、楼板垫层或现浇钢筋混凝土楼板内时,应采用重型可弯曲金属导管;
3 暗埋于室外地下或室内潮湿场所时,应采用重型防水可弯曲金属导管。
8.4.3 可弯曲金属导管布线,其管内配线应符合本标准第8.3.3条、第8.3.4条的规定。
8.4.4 可弯曲金属导管布线,其管路与热水管、蒸汽管或其他管路的敷设要求与平行、交叉距离,应符合本标准第8.3.5条的规定。
8.4.5 当可弯曲金属导管布线的线路较长或转弯较多时,宜加装拉线盒(箱),也可加大管径。
8.4.6 对可弯曲金属导管有可能承受重物压力或明显机械冲击的部位,应采取保护措施。
8.4.7 可弯曲金属导管布线,其金属外壳应可靠接地。
8.4.8 暗敷于地下的可弯曲金属导管的管路不应穿过设备基础。当穿过建筑物基础时,应加保护管保护;当穿过建筑物变形缝时,应设补偿装置。
8.4.9 可弯曲金属导管之间及其与盒、箱或钢导管连接时,应采用专用附件。
条文说明
8.4.1 可弯曲金属导管是我国20世纪90年代初生产的新型电线保护导管,经国家有关部门鉴定合格,并经各行业广泛采用。
可弯曲金属导管,以其良好的抗压、抗拉、防火、阻燃性能和施工方便,管内涂层具有很强的对地绝缘性能,故广泛应用于建筑、机电和铁路等行业。在民用建筑中主要用于室内外场所明敷设及在墙体、地面、混凝土楼板以及在建筑物吊顶棚内暗敷设,也可用于室外直埋。
8.4.2 民用建筑布线系统所采用的可弯曲金属导管,主要为中型和重型两类。中型导管为热镀锌钢带轧制,内涂绝缘防腐树脂,抗压强度大于750N,适用于明敷在正常环境的室内场所。重型导管也为热镀锌钢带轧制,内涂绝缘防腐树脂,抗压强度大于1250N,适用于明敷在潮湿场所或暗敷于墙体、现浇钢筋混凝土内,室外地下直埋时,应采用重型防水可弯曲金属导管。
8.4.3 为满足布线施工及运行安全,特制定本条文,详见第8.3.3条、第8.3.4条的条文说明。
8.4.7 条文规定是为了保证运行安全,可弯曲金属导管与金属接线盒、配电箱、控制箱连接后,尚应与保护联结导体可靠连接。连接应采用可弯曲金属导管专用接地卡子,保护联结导体为截面不小于4mm²的多股软铜线。
8.4.9 为保证可弯曲金属导管布线质量和运行安全,可弯曲金属导管之间及与盒、箱或钢制电线保护导管的连接,应采用符合标准的专用附件。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:8.3 刚性金属导管布线
- 下一节:8.5 电缆桥架布线