民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
返 回
变小
变大
底 色

8.2 直敷布线

8.2.1 直敷布线可适用于建筑配电线路改造及室内场所。
8.2.2 室内场所采用直敷布线时,应符合下列规定:
    1 应采用不低于B2级阻燃护套绝缘电线,其截面积不宜大于6mm²;
    2 护套绝缘电线水平敷设至地面的距离不应小于2.5m,垂直敷设至地面低于1.8m部分应穿导管保护;
    3 护套绝缘电线与不发热的管道紧贴交叉时,应加导管保护。
8.2.3 建筑物顶棚内、墙体及顶棚的抹灰层、保温层及装饰面板内或在易受机械损伤的场所不应采用直敷布线。
 

条文说明
8.2.1 直敷布线主要用于既有建筑改造工程中,电气照明及日用电器插座线路的明敷布线。
8.2.2 直敷布线所用的护套电线的阻燃级别不应低于B2级,旨在提高护套电线的质量,延长电线的使用寿命,防止绝缘过快老化引起漏电而引发电气火灾事故。电线水平敷设至地面的距离不应小于2.5m,垂直敷设至地面低于1.8m部分应穿导管保护的规定主要是防范由于机械损伤或绝缘老化漏电导致电击事故。
8.2.3 不允许护套绝缘电线直接敷设在建筑物墙体及顶棚的抹灰层、保温层及装饰面板内的规定是基于以下几点:
    1 常因电线质量不佳或施工粗糙、违反操作规定而造成严重漏电,危及人身安全;
    2 不能检修和更换电线;
    3 会因从墙面钉入铁件而损坏线路,引发事故;
    4 电线因受水泥、石灰等碱性介质的腐蚀而加速老化,严重时会使绝缘层产生龟裂,受潮时可能发生严重漏电。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475