民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
返 回
变小
变大
底 色

5.6 35kV、20kV或10kV母线分段断路器保护

5.6.1 变电所的母线分段断路器应装设下列保护装置:
    1 电流速断保护;
    2 过电流保护。
5.6.2 35kV、20kV或10kV变电所分段断路器电流速断保护(充电保护)仅在合闸瞬间投入,并应在合闸后自动解除。
5.6.3 分段断路器过电流保护应比出线回路的过电流保护增大一级时限。
条文说明
5.6.1 当由供电局供电时,由于时限配合的限制,只设置电流速断保护;当设有总降压变电所时,则可设置电流速断及过电流保护。
5.6.2 由于民用建筑中35kV、20kV或10kV变电所一般采用单母线分段接线,正常时分段运行,一路电源检修或故障,分段断路器闭合。分段断路器的电流速断保护仅在合闸瞬间投入,并在合闸后自动解除。正常运行时仅设置过电流保护。
 
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475