民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
返 回
变小
变大
底 色

4.6 35kV、20kV、10kV配电装置

4.6.1 35kV、20kV或10kV配电装置的布置和导体、电器的选择应符合下列规定:
    1 配电装置的布置和导体、电器的选择,应不危及人身安全和周围设备安全,并应满足在正常运行、检修、短路和过电压情况下的要求;
    2 配电装置的布置应便于设备的操作、搬运、检修和试验,并应考虑电缆或架空线进出线方便;
    3 配电装置的绝缘等级应与电网的标称电压相配合;
    4 配电装置之间相邻带电部分的额定电压不同时,应按较高的额定电压确定其安全净距。
4.6.2 配电装置室内各种通道的净宽不应小于表4.6.2-1和表4.6.2-2的规定。
20(10)kV配电装置室内各种通道的最小净宽(m)
20(10)kV配电装置室内各种通道的最小净宽(m)
    注:1 采用柜后免维护可靠墙安装的开关柜靠墙布置时,柜后与墙净距应大于50mm,侧面与墙净距应大于200mm;
    2 通道宽度在建筑物的墙面遇有柱类局部凸出时,凸出部位的通道宽度可减少200mm。
35kV配电装置室内各种通道的最小净宽(m)
    注:1采用柜后免维护可靠墙安装的开关柜靠墙布置时,柜后与墙净距应大于50mm,侧面与墙净距应大于200mm;
    2 通道宽度在建筑物的墙面遇有柱类局部凸出时,凸出部位的通道宽度可减少200mm。
4.6.3 屋内配电装置距顶板的距离不宜小于1.0m,当有梁时,距梁底不宜小于0.8m。

条文说明
4.6.3 配电装置室内一般都有通风管道为配电室通风或消防时排烟,另外有些配电室上部还有母线及电缆槽盒,配电装置距顶板留出梁下不小于1.0m的净距很有必要。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475