建筑门窗耐火完整性试验方法 GB/T38252-2019
返 回
变小
变大
底 色
搜索
8.1 试验前准备
试验开始前,应做如下准备工作:
a)保证试验区域内没有与试验无关的人员,防止发生人身伤害;
b)启动试验炉测试装置,读取环境温度、炉内温度以及炉内压力,确保传感器工作正常;
c)核定升温曲线类型。建筑门窗设计为室外侧耐火时,应采用室外标准升温曲线,有要求时可采用室内标准升温曲线;当建筑门窗设计为室内侧耐火时,应采用室内标准升温曲线。
目录
上节
下节
上一节:
8 试验程序
下一节:
8.2 试验