建筑门窗耐火完整性试验方法 GB/T38252-2019
返 回
变小
变大
底 色
搜索
5.1 试验炉
试验炉除应符合GB/T9978.1一2008中5.2的规定外,还应符合下列规定:
a)试件安装洞口净空尺寸不应小于3000mm×3000mm;当试件尺寸小于安装洞口时,试件应安装在支撑框架内并牢固安装在洞口中;
b)应能设定并控制炉内温度,使其符合7.1的规定;
c)应能控制和监测炉内热烟气压力,使其符合7.2的规定。