疗养院建筑设计标准 JGJ/T40-2019
6.4 建筑智能化
6.4.1 疗养院应根据管理水平和发展规划设置智能化系统,并宜设置智能化系统集成平台。
6.4.2 疗养院智能化系统应包括公共安全、医疗信息、综合布线、有线电视及卫星接收、护理呼叫对讲等系统。
6.4.3 疗养院公共安全系统设置应符合下列规定:
1 疗养院宜在下列场所设置视频安防监控系统:院区入口、院区道路、停车场、各建筑出入口、走道、电梯厅及电梯轿厢等公共场所,药房、财务室、收费室、主要设备用房等处;
2 疗养院宜在下列场所设置入侵报警系统:药房、财务室、收费室等处;
3 疗养院宜在下列场所设置出入口控制系统:诊疗设备用房、药房、财务室、收费室、主要设备用房等处;
4 疗养院宜设置停车场管理系统。
6.4.4 疗养院的医疗信息系统宜独立设置网络交换系统,并与办公网络交换系统物理隔离。
6.4.5 疗养院的综合布线系统宜按医疗专用内网和办公外网分别设置;疗养室及公共区域宜设置无线局域网。
6.4.6 疗养院的有线电视系统宜预留卫星电视接收和自办节目的接口,疗养室、公共活动用房和公共餐厅等处应设置有线电视出线端。
6.4.7 疗养院的护理呼叫对讲系统设置应符合下列规定:
1 公共活动用房、疗养室及卫生间应设紧急呼叫装置;
2 公共活动用房及疗养室的呼叫按钮安装高度距地宜为1.1m,卫生间的呼叫按钮安装高度距地宜为0.4m~0.5m。
6.4.8 疗养院宜设置建筑设备监控系统,有条件时宜设置诊疗设备监控系统。
6.4.1 疗养院智能化系统应遵循现行国家标准《智能建筑设计标准》GB 50314的要求。系统集成为各智能化子系统提供统一的信息共享平台,从而可提高疗养院的管理水平和智能化程度。
6.4.2 疗养院智能化系统应包括本条所述系统,但不限于本条所述系统。
6.4.4 医疗信息系统(HIS)作为疗养院内部诊疗专用系统,为疗养院各部门提供疗养员的诊疗信息,并预留与所在区域的社会医疗保险专用网络连接的接口。
6.4.5 内网为医疗信息专用网络,外网为疗养院局域网,可接入互联网。无线局域网的设置可以满足疗养员无线设备上网需求。
6.4.7 护理呼叫对讲系统对于有输液需求的疗养员十分必要,而且考虑疗养员易出现突发状况,规定设置紧急呼叫的设施。安装高度按轮椅坐姿或卧姿的不同状态来确定。
6.4.8 疗养院的建设规模呈扩大趋势。由于疗养院对环境的要求比较高,是建筑耗能的大户,因此有必要设置建筑设备监控系统,提高机电设备运行管理水平,达到节能减排的目的。对于大型诊疗设备工况也宜考虑进行监控。
- 上一节:6.3 建筑电气
- 下一节:附录A 疗养用房组成部分使用面积指标