【已作废】超细干粉灭火剂 XF578-2005
返 回
变小
变大
底 色

6.10 灭A类火效能

6.10.1 木垛火          
6.10.1.1 灭火试验房间           
    同6.9.1.1          
6.10.1.2 试验仪器及材料           
    a) 氧浓度仪:同6.9.1.2a);           
    b) 测温装置:同6.9.1.2b);           
    c) 压力变送器:同6.9.1.2c);           
    d) 木垛(火灾模型):木垛由整齐堆放在金属支架上的木条构成,金属支架高为600mm±10mm,应制成能使木垛底部暴露于空气中。木材为云杉木、冷杉木或密度相当的松木,木条含水率为9%~13%。木条横截面为正方形,边长40mm±1mm,木条长度450mm±25mm。木条分层堆放,上下层木条成直角,每层六根,间隔均匀,共四层;           
    e) 引燃盘:同6.9.1.2d);           
    f) 燃料:同6.9.1.2f);           
    g) 高低温试验箱:同6.9.1.2g);           
    h) 电子天平:同6.9.1.2h);           
    i) 秒表:同6.9.1.2i)。          
6.10.1.3 灭火装置           
    同6.9.1.3。          
6.10.1.4 灭火装置的安装           
    同6.9.1.4。          
6.10.1.5 试验步骤          
6.10.1.5.1 同6.9.2.1。          
6.10.1.5.2 同6.9.2.2。          
6.10.1.5.3 在引燃盘内放入12.5L水,然后加入1.5L燃料,将木垛放在引燃盘上部中心处,其底部距引燃盘上沿300mm,通过点燃燃料引燃木垛。          
6.10.1.5.4 在房间外引燃木垛,使木垛自由燃烧6min,在6min预燃时间结束前15s之内将木垛移入试验房间。木垛位于金属支架距地面600mm,可放置于房间内不被灭火剂直接喷射到的任何地方。          
6.10.1.5.5 预燃达到6min时关闭房间门(此时房间内氧浓度低于正常大气中氧浓度的值不得超过0.5%)开始启动灭火装置。喷射过程应调节钢瓶调压阀使喷头出口压力保持在0.50MPa±0.05MPa。          
6.10.1.5.6 灭火剂释放结束后关闭氮气瓶,房间保持密封10min,然后移出木垛。          
6.10.1.6 试验结果           
    灭火剂释放结束后60s内扑灭明火;在房间内保持密封10min后,移出木垛,继续观察3min,木垛不复燃,则为灭木垛火试验成功。          
6.10.2 聚丙烯火    
6.10.2.1 灭火试验房间           
    同6.9.1.1。          
6.10.2.2 试验仪器及材料           
    a) 氧浓度仪:同6.9.1.2a);           
    b) 测温装置:同6.9.1.2b);           
    c) 压力变送器:同6.9.1.2c);           
    d) 聚丙烯燃料片(火灾模型):火灾模型由四片竖直固定在固定架上的聚丙烯燃料片(白色,密度:905kg/m³)组成,每片长度(405±5)mm、宽度(200±5)mm、厚度(9.0±0.5)mm,各片间的距离见图3。燃料片底部距地面203mm。燃料片应被固定架机械固定,使其在试验期间不得弯曲;           
    e) 引燃盘:长度112mm、宽度51mm、高度21mm、厚度2mm,位于聚丙烯燃料片的正下方,引燃盘51mm边平行于聚丙烯燃料片200mm边。引燃盘位于房间地面中央;           
    f) 燃料罩:高度850mm、长度610mm、宽度380mm,其中边长为850mm×610mm的两侧面和边长为610mm×380mm的顶面由厚度为2mm的钢板制成,其他各面为开放式。燃料罩罩在燃料片及引燃盘外部,其610mm边平行于燃料片200mm边;           
    g) 燃料:同6.9.1.2f);           
    h) 高低温试验箱:同6.9.1.2g);           
    i) 电子天平:同6.9.1.2h);           
    j) 秒表:同6.9.1.2i)。 
聚丙烯燃料片间距离 
6.10.2.3 灭火装置           
    同6.9.1.3。          
6.10.2.4 灭火装置的安装           
    同6.9.1.4。          
6.10.2.5 试验步骤          
6.10.2.5.1 同6.9.2.1。          
6.10.2.5.2 同6.9.2.2。          
6.10.2.5.3 在引燃盘内加入40mL水,然后加入6mL燃料。点燃燃料引燃聚丙烯燃料片,预燃210s。 
6.10.2.5.4 预燃达到210s时关闭房间门(此时房间内氧浓度低于正常大气中氧浓度的值不得超过0.5%)开始启动灭火装置。喷射过程应调节钢瓶调压阀使喷头出口压力保持在0.50Mpa±0.05MPa。 
6.10.2.5.5 灭火剂释放结束后关闭氮气瓶,房间保持密封10min,然后开门观察。          
6.10.2.6 试验结果           
    灭火剂释放结束后180s内火焰全部熄灭,开门后聚丙烯燃料片不复燃为灭聚丙烯火试验成功。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475