附录G 桁架节点板在斜腹杆压力作用下的稳定计算

G.0.1 桁架节点板在斜腹杆压力作用下的稳定计算宜采用下列基本假定:
    1 图G.0.1中B-A-C-D为节点板失稳时的屈折线,其中平行于弦杆,CD⊥BA
图G.0.1 节点板稳定计算简图
图G.0.1 节点板稳定计算简图
    2 在斜腹杆轴向压力N的作用下,区(FBGHA板件)、AC区(AIJC板件)和CD区(CKMP板件)同时受压,当其中某一区先失稳后,其他区即相继失稳。
G.0.2 桁架节点板在斜腹杆压力作用下宜采用下列公式分别计算各区的稳定:
桁架节点板在斜腹杆压力作用下计算公式
G.0.3 对lf/t>60εk且沿自由边加劲的无竖腹杆节点板(lf为节点板自由边的长度),亦可按本标准第G.0.2条计算,只是仅需验算区和AC区,而不必验算CD区。
 