F.1 仅设置竖向加劲的钢板剪力墙
F.1.1 仅设置竖向加劲的钢板剪力墙,其弹性剪切屈曲临界应力τcr计算应符合下列规定:
1 参数 ηy、ητth应按下列公式计算:
式中:E——加劲肋的弹性模量(N/mm2);
Isy——竖向加劲肋的惯性矩(mm4),可考虑加劲肋与钢板剪力墙有效宽度组合截面,单侧钢板剪力墙的有效宽度取15倍的钢板厚度;
D——单位宽度的弯曲刚度(N·mm),根据本标准式(9.2.4-3)计算;
a1——剪力墙板区格宽度(mm);
Hn——钢板剪力墙的净高度(mm);
It,sy——竖向加劲肋自由扭转常数(mm4)。
2 当ηy≥ητth时,弹性剪切屈曲临界应力τcr应按下列公式计算:
式中: tw——剪力墙板的厚度(mm);
X——采用闭口加劲肋时取1.23,开口加劲肋时取1.0。
3 当ηy<ητth时,弹性剪切屈曲临界应力τcr应按下列公式计算:
式中:Ln——钢板剪力墙的净宽度(mm)。
F.1.2 仅设置竖向加劲肋的钢板剪力墙,其竖向受压弹性屈曲临界应力σcr的计算应符合下列规定:
1 参数ησth应按下列公式计算:
式中:kpan——小区格竖向受压屈曲系数,可以取kpan=4X,X是嵌固系数,闭口加劲肋时取1.23,开口加劲肋时取1;
nv——竖向加劲肋的道数。
2 竖向受压弹性屈曲临界应力σcr应按下列公式计算:
式中:kσ0——参数,按本标准式(F.1.2-2)计算。
F.1.3 仅设置竖向加劲肋的钢板剪力墙,其竖向抗弯弹性屈曲临界应力σbcr应按下列公式计算:
式中:kbpan——小区格竖向不均匀受压屈曲系数;
βσ——区格两边的应力差除以较大的压应力。
