15.4 钢管混凝土柱与钢梁连接节点

15.4.1 矩形钢管混凝土柱与钢梁连接节点可采用隔板贯通节点、内隔板节点、外环板节点和外肋环板节点。
15.4.2 圆形钢管混凝土柱与钢梁连接节点可采用外加强环节点、内加强环节点、钢梁穿心式节点、牛腿式节点和承重销式节点。
15.4.3 柱内隔板上应设置混凝土浇筑孔和透气孔,混凝土浇筑孔孔径不应小于200mm,透气孔孔径不宜小于25mm。
15.4.4 节点设置外环板或外加强环时,外环板的挑出宽度应满足可靠传递梁端弯矩和局部稳定要求。
条文说明
15.4.1 钢管混凝土柱梁节点是钢结构的主要连接形式之一,其要求应满足钢结构节点的一般规定。
15.4.3 隔板厚度应满足板件的宽厚比限值,且不小于钢梁翼缘的厚度。柱内隔板上的混凝土浇筑孔孔径不应小于200mm,透气孔孔径不宜小于25mm,如图45所示。
图45 矩形钢管混凝土柱隔板开孔
图45 矩形钢管混凝土柱隔板开孔
1-浇筑孔;2-内隔板;3-透气孔;4-柱钢管壁;5-梁翼缘
15.4.4 矩形钢管混凝土柱的外环板节点中,外环板的挑出宽度宜大于100mm,且不宜大于15 tdεktd为隔板厚度,εk为钢号修正系数。圆钢管混凝土柱可采用外加强环节点,外加强环板的挑出宽度宜大于70%的梁翼缘宽度,其厚度不宜小于梁翼缘厚度。