钢结构设计标准 GB50017-2017
14.2 组合梁设计
14.2.1 完全抗剪连接组合梁的受弯承载力应符合下列规定:
1 正弯矩作用区段:
1) 塑性中和轴在混凝土翼板内(图14.2.1-1),即Af≤behc1fc时:
式中:M——正弯矩设计值(N·mm);
A——钢梁的截面面积(mm2);
x——混凝土翼板受压区高度(mm);
y——钢梁截面应力的合力至混凝土受压区截面应力的合力间的距离(mm);
fc——混凝土抗压强度设计值(N/mm2)。

图14.2.1-1 塑性中和轴在混凝土翼板内时的组合梁截面及应力图形
式中:Ac——钢梁受压区截面面积(mm2);
y1——钢梁受拉区截面形心至混凝土翼板受压区截面形心的距离(mm);
y2——钢梁受拉区截面形心至钢梁受压区截面形心的距离(mm)。
式中:M′——负弯矩设计值(N·mm);
S1、S2——钢梁塑性中和轴(平分钢梁截面积的轴线)以上和以下截面对该轴的面积矩(mm3);
Ast——负弯矩区混凝土翼板有效宽度范围内的纵向钢筋截面面积(mm2);
fst——钢筋抗拉强度设计值(N/mm2);
y3——纵向钢筋截面形心至组合梁塑性中和轴的距离,根据截面轴力平衡式(14.2.1-7)求出钢梁受压区面积Ac,取钢梁拉压区交界处位置为组合梁塑性中和轴位置(mm);
y4——组合梁塑性中和轴至钢梁塑性中和轴的距离。当组合梁塑性中和轴在钢梁腹板内时,取y4=Astfst/(2twf),当该中和轴在钢梁翼缘内时,可取y4等于钢梁塑性中和轴至腹板上边缘的距离(mm)。

图14.2.1-3 负弯矩作用时组合梁截面及应力图形
式中:Mu,r——部分抗剪连接时组合梁截面正弯矩受弯承载力(N·mm);
nr——部分抗剪连接时最大正弯矩验算截面到最近零弯矩点之间的抗剪连接件数目;
Ncv——每个抗剪连接件的纵向受剪承载力,按本标准第14.3节的有关公式计算(N);
y1、y2 ——如图14.2.2所示,可按式(14.2.2-2)所示的轴力平衡关系式确定受压钢梁的面积Ac,进而确定组合梁塑性中和轴的位置(mm)。
计算部分抗剪连接组合梁在负弯矩作用区段的受弯承载力时,仍按本标准式(14.2.1-5)计算,但Astfst应取nr Ncv和Astfst两者中的较小值,nr取为最大负弯矩验算截面到最近零弯矩点之间的抗剪连接件数目。
14.2.3 组合梁的受剪强度应按本标准式(10.3.2)计算。

图14.2.2 部分抗剪连接组合梁计算简图
1-组合梁塑性中和轴
14.2.4 用弯矩调幅设计法计算组合梁强度时,按下列规定考虑弯矩与剪力的相互影响:
1 受正弯矩的组合梁截面不考虑弯矩和剪力的相互影响;
2 受负弯矩的组合梁截面,当剪力设计值V≤0.5hwtwfv时,可不对验算负弯矩受弯承载力所用的腹板钢材强度设计值进行折减;当V>0.5hwtwfv时,验算负弯矩受弯承载力所用的腹板钢材强度设计值f按本标准第10.3.4条的规定计算。
1 正弯矩作用区段:
2) 塑性中和轴在钢梁截面内(图14.2.1-2),即Af>behc1fc时:

y1——钢梁受拉区截面形心至混凝土翼板受压区截面形心的距离(mm);
y2——钢梁受拉区截面形心至钢梁受压区截面形心的距离(mm)。

图14.2.1-2 塑性中和轴在钢梁内时的组合梁截面及应力图形
2 负弯矩作用区段(图14.2.1-3):

1-组合截面塑性中和轴;2-钢梁截面塑性中和轴
14.2.2 部分抗剪连接组合梁在正弯矩区段的受弯承载力宜符合下列公式规定(图14.2.2):

14.2.1 完全抗剪连接组合梁是指混凝土翼板与钢梁之间抗剪连接件的数量足以充分发挥组合梁截面的抗弯能力。组合梁设计可按简单塑性理论形成塑性铰的假定来计算组合梁的抗弯承载能力。即:
1 位于塑性中和轴一侧的受拉混凝土因为开裂而不参加工作,板托部分亦不予考虑,混凝土受压区假定为均匀受压,并达到轴心抗压强度设计值;
2 根据塑性中和轴的位置,钢梁可能全部受拉或部分受压部分受拉,但都假定为均匀受力,并达到钢材的抗拉或抗压强度设计值。此外,忽略钢筋混凝土翼板受压区中钢筋的作用。用塑性设计法计算组合梁最终承载力时,可不考虑施工过程中有无支承及混凝土的徐变、收缩与温度作用的影响。
14.2.2 当抗剪连接件的布置受构造等原因影响不足以承受组合梁剪跨区段内总的纵向水平剪力时,可采用部分抗剪连接设计法。对于单跨简支梁,是采用简化塑性理论按下列假定确定的:
1 在所计算截面左右两个剪跨内,取连接件受剪承载力设计值之和nr Ncv中的较小值,作为混凝土翼板中的剪力;
2 抗剪连接件必须具有一定的柔性,即理想的塑性状态,连接件工作时全截面进入塑性状态;
3 钢梁与混凝土翼板间产生相对滑移,以致在截面的应变图中混凝土翼板与钢梁有各自的中和轴。
部分抗剪连接组合梁的受弯承载力计算公式,实际上是考虑最大弯矩截面到零弯矩截面之间混凝土翼板的平衡条件。混凝土翼板等效矩形应力块合力的大小,取决于最大弯矩截面到零弯矩截面之间抗剪连接件能够提供的总剪力。
为了保证部分抗剪连接的组合梁能有较好的工作性能,在任一剪跨区内,部分抗剪连接时连接件的数量不得少于按完全抗剪连接设计时该剪跨区内所需抗剪连接件总数n f的50%,否则,将按单根钢梁计算,不考虑组合作用。
14.2.3 试验研究表明,按照公式(10.3.2)计算组合梁的受剪承载力是偏于安全的,国内外的试验表明,混凝土翼板的抗剪作用亦较大。
14.2.4 连续组合梁的中间支座截面的弯矩和剪力都较大。钢梁由于同时受弯、剪作用,截面的极限抗弯承载能力会有所降低。原规范只给出了不考虑弯矩和剪力相互影响的条件,对于不满足此条件的情况如何考虑弯矩和剪力的相互影响没有给出相应设计方法。本次修订采用了欧洲组合结构设计规范EC4建议的相关设计方法,对于正弯矩区组合梁截面不用考虑弯矩和剪力的相互影响,对于负弯矩区组合梁截面,通过对钢梁腹板强度的折减来考虑剪力和弯矩的相互作用,其代表的组合梁负弯矩弯剪承载力相关关系为:
1 如果竖向剪力设计值V不大于竖向塑性受剪承载力Vp的一半,即V≤0.5Vp时,竖向剪力对受弯承载力的不利影响可以忽略,抗弯计算时可以利用整个组合截面;
2 如果竖向剪力设计值V等于竖向塑性受剪承载力Vp,即V=Vp,则钢梁腹板只用于抗剪,不能再承担外荷载引起的弯矩,此时的设计弯矩由混凝土翼板有效宽度内的纵向钢筋和钢梁上下翼缘共同承担;
3 如果0.5Vp<V<Vp,弯剪作用的相关曲线则用一段抛物线表示。
- 上一节:14.1 一般规定
- 下一节:14.3 抗剪连接件的计算